技术论坛

 粉尘的影响

返回主题列表
作者 主题
sueyishui
奇侠

经验值: 5117
发帖数: 790
精华帖: 1
楼主    2020-12-26 16:57:47
主题:粉尘的影响

    设备16年的,我很奇怪的是配置的是S7-200的PLC;

    这不是重点。

    有天现场人员告知我:触摸屏上的温度30000多度~

     我去一看,温度32767~~~~~

     打开一看,西门子AI2-RTD模块指示灯都不亮了。一量电压,24V正常,但是模块指示灯都不亮。算了买新的换吧。毕竟这个温度不正常,不是影响设备工作,只是工艺方面会开异常单。

      然后提交采购,采购说,不好买,采购周期2个月。没得办法只能等。

      期间,某一天,同一台柜子,变频器也报警了,一看是温度报警。多看一眼,变频器风扇都不转了。拆下风扇进行粉尘处理后重新安装,变频风扇工作,吹出一堆灰·······

      联系生产技师,要求现场整理整顿,进行粉尘清理。

      过了半天来看,变频1器工作一直正常,风扇也正常。

     意外发现:西门子模块的灯也亮了~~~~~

     原来清理粉尘后,模块也正常工作了·····

     

1234567,7654321,9898567
yming
至圣

经验值: 127290
发帖数: 21997
精华帖: 825
3楼    2020-12-26 21:04:26
主题:回复:粉尘的影响

没错,就是那样的。“S7-200 太坚强”。

S7 -200 很好拆的。

端子排整体撬下来。取下机体,一字小改锥打开它,吹干净,必要时纯酒精擦拭干净。

装上一切正常!


粉尘还好说,用户都是石墨粉尘。柜子封闭再严,几年也是那样。

没事儿,清理干净 - 照旧一切正常。

十多年了,盼着坏,好改1200,它就是一切正常。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?