作者 | 主题 |
---|---|
sueyishui 奇侠 经验值: 5117 发帖数: 790 精华帖: 1 |
楼主 2020-12-26 16:57:47
主题:粉尘的影响 设备16年的,我很奇怪的是配置的是S7-200的PLC; 这不是重点。 有天现场人员告知我:触摸屏上的温度30000多度~ 我去一看,温度32767~~~~~ 打开一看,西门子AI2-RTD模块指示灯都不亮了。一量电压,24V正常,但是模块指示灯都不亮。算了买新的换吧。毕竟这个温度不正常,不是影响设备工作,只是工艺方面会开异常单。 然后提交采购,采购说,不好买,采购周期2个月。没得办法只能等。 期间,某一天,同一台柜子,变频器也报警了,一看是温度报警。多看一眼,变频器风扇都不转了。拆下风扇进行粉尘处理后重新安装,变频风扇工作,吹出一堆灰······· 联系生产技师,要求现场整理整顿,进行粉尘清理。 过了半天来看,变频1器工作一直正常,风扇也正常。 意外发现:西门子模块的灯也亮了~~~~~ 原来清理粉尘后,模块也正常工作了·····
1234567,7654321,9898567
|
yming 至圣 经验值: 127290 发帖数: 21997 精华帖: 825 |
3楼 2020-12-26 21:04:26
主题:回复:粉尘的影响 没错,就是那样的。“S7-200 太坚强”。 S7 -200 很好拆的。 端子排整体撬下来。取下机体,一字小改锥打开它,吹干净,必要时纯酒精擦拭干净。 装上一切正常! 粉尘还好说,用户都是石墨粉尘。柜子封闭再严,几年也是那样。 没事儿,清理干净 - 照旧一切正常。 十多年了,盼着坏,好改1200,它就是一切正常。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|