技术论坛

 S7200_CPU226的通信波特率可以象300PLC那样进行更改吗?

返回主题列表
作者 主题
渔明鱼工
至圣

经验值: 23897
发帖数: 2059
精华帖: 78
楼主    2021-04-26 09:16:52
主题:S7200_CPU226的通信波特率可以象300PLC那样进行更改吗?

前几天朋友给我一个S7200_CPU226,我使用UPort 1150进行通信时,


在自动搜索波特率时只搜索9.6K和19.2K波特率,我设的是187.5K的,



用UPort 1150我之前试过CPU224的,是可以通信的,不过当时自动搜索到的波特率是19.2k,

可是今天这个用UPort 1150进行通信怎么也连不上,后来我用西门子的适配器进行连接,连接上后波特率是187 .5K,


知道波率后,我再用UPort 1150进行通信,波特率改为187.5K,仍然是只搜索9.6K和19.2K,我想可能是UPort 1150只能搜索9.6K和19.2K,但我不知道CPU226是否也可以通过硬件组态来象300那样进行更改,200的PLC 我没有用过,只是测试过一次。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
WWCWWC
至圣

经验值: 71706
发帖数: 8021
精华帖: 145
2楼    2021-04-26 09:48:56
主题:回复:S7200_CPU226的通信波特率可以象300PLC那样进行更改吗?

在系统块中可以设置3种通讯频率,图示:

9.6/19.2/187.5kpbs