 一路4-20MA信号进入PLC控制柜,同时给PLC输入,又给柜面上的数码显示仪表用,怎么办?

返回主题列表
作者 主题
博雅
侠圣

经验值: 3427
发帖数: 1473
精华帖: 6
楼主    2016-03-01 00:38:08
主题:一路4-20MA信号进入PLC控制柜,同时给PLC输入,又给柜面上的数码显示仪表用,怎么办?

一路4-20MA信号接入PLC控制柜,这个路号,即要输入到PLC,进行程序判断。又要输入给柜子上的数码显示仪表用,直接显示给用户看。

网上查了,有两种办法,1种是加个隔离器,一进二出,但增加成本。而且隔离器也容易坏。

2种是说如果距离进的话,可以串用。

我想问,如果串用,在一个柜体内,PLC和仪表有没有误差?


年经就是一种态度
逍遥天空
侠圣

经验值: 4615
发帖数: 984
精华帖: 6
1楼    2016-03-01 11:17:34
主题:回复:一路4-20MA信号进入PLC控制柜,同时给PLC输入,又给柜面上的数码显示仪表用,怎么办?

不建议串用,我们项目都是采用一进二出隔离器,由于项目的特殊性,几乎每个项目都会用到,还没接到有元器件故障反馈。


国产有很多此类产品:比如虹润、安东等等。

只要努力,生活可以更美的!
远行的虎
至圣

经验值: 16160
发帖数: 2441
精华帖: 17
2楼    2016-03-27 15:06:40
主题:回复:一路4-20MA信号进入PLC控制柜,同时给PLC输入,又给柜面上的数码显示仪表用,怎么办?

倒是可以试一试,误差总会是有的,只要能接受就行。