作者 | 主题 |
---|---|
大娘水饺 侠圣 经验值: 3734 发帖数: 84 精华帖: 0 |
楼主 2017-02-11 15:31:16
主题:连续生产线的温度会是怎么样的? 连续生产线的温度会是怎么样的? 我公司是退火酸洗线。在酸洗段线的前半段是中性盐处理阶段,又分四部分,01.02.03.04.每一种具体划分为:电机把循环罐内的溶液通过热交换器的温度设定(三组热交换器,两用一备),把加热或者冷却好的溶液打到生产线上的槽子中去,槽子中的溶液在一定的温度和液位下启动整流柜,在0-7500安培的设定电流的作用下,对溶液进行电离,达到去除带钢表面污染物的作用。 现在的问题是,01.02.03.04,中的热交换出口管道温度,槽子温度,循环罐的温度。差别挺大。 01.中的槽子的温度能达到热交换器出口温度。相差无几,却比循环罐高10几度。01槽子比02.03槽子的温度都高10-20几度,04做特殊钢使用,一般不用。 通常情况下02.03的循环罐温度要比槽子温度高10左右。 循环罐都是五个立方的。热交换器的温度设定都是一样的。不知道为什么会有如此差异? |
aa13123 至圣 经验值: 30280 发帖数: 4507 精华帖: 26 |
1楼 2017-02-11 16:04:45
主题:回复:连续生产线的温度会是怎么样的?
热交换器堵塞了吧,透一透也许会好的。
|
看雪001 至圣 经验值: 19336 发帖数: 2076 精华帖: 72 |
2楼 2017-02-11 23:14:33
主题:回复:连续生产线的温度会是怎么样的? 楼主文字表述不是很清楚啊,看了两遍还是没看懂,象这类问题你画一个工艺图,一看就明白了! “电机把……溶液设定?”——是泵吧? “达到去除带钢表面污染物的作用”——达到……目的才顺 难道有罐、板换和泵,就没有阀门控制? 最后还是墙裂建议你,找份工艺流程图研究一下,如果没有工艺流程图就花点时间,自己对照现场实物画出图纸。
大道至简,知易行难
|
大娘水饺 侠圣 经验值: 3734 发帖数: 84 精华帖: 0 |
4楼 2017-02-12 17:14:34
主题:回复:连续生产线的温度会是怎么样的? |
大娘水饺 侠圣 经验值: 3734 发帖数: 84 精华帖: 0 |
5楼 2017-02-12 22:21:03
主题:回复:连续生产线的温度会是怎么样的? 又要上锁了吗? |
大娘水饺 侠圣 经验值: 3734 发帖数: 84 精华帖: 0 |
6楼 2017-02-16 18:53:08
主题:回复:连续生产线的温度会是怎么样的? 准备在槽子中再加个温度计测一测。 |
jackzkb 侠圣 经验值: 3227 发帖数: 64 精华帖: 0 |
7楼 2017-02-16 19:29:05
主题:回复:连续生产线的温度会是怎么样的? 温度计有没有都测量下,找个参照物的温度,和测温枪比比。
自强不息
|