一起SM338模块报警引起的故障排除

   晚上吃完饭,正想泡杯茶来喝,解解一天的劳累。电话“不适事宜”的响了起来,接听电话被告知工厂有一台设备,在HMI设备上显示的数据突然变的很大(超程显示)了。因为这个是一个位置的显示,所以,错误显示数据的结果是无法操作,被plc错误的判断为超程保护了。

设备故障就是命令,放下茶杯(杯子是西门子奖品兑换的嗷),赶紧赶往公司。到公司办公室拿了电脑和MPI编程电缆到工厂,在HMI设备上看到有位置显示超程,图示:


  到控制柜侧,看IM153-1下挂的SM338模块已经亮起了红灯,图示:


   赶紧连线,到硬件组态信息哪里看看诊断缓冲区有什么提示性信息。在线后,cpu系统没有提示什么有价值的错误信息。

   由于,该磁致位移传感器安装在设备内部,晚上在人手少的情况下无法打开做进一步的诊断,只能告诉工厂停机待明天白班再处理了。为了拆卸已经安装在设备上的模具,我将这个位置信息数据做临时的屏蔽处理后,让工厂领班在手动状态下操作把模具拆卸下来。在回去的路上,想这个故障可能是传感器也可能是线路开路性故障。

   第2天一上班,同事们早早的在拆卸设备的外壳了。我确认了拆卸过程确保是安全的前提下,回到控制柜连接电脑与PLC,先将昨天临时处理的屏蔽程序取消掉,看HMI上的故障位置仍然超程。到机修间确认备件情况后,回到设备现场,监护同事拆卸操作。

   当同事们把设备外壳拆卸完毕,准备拆下该位置传感器的金属软管护套时,“眼尖”的我看到HMI行程显示好像有闪烁,难道真的是连接的导线问题?该传感器是25位格雷码输出,精度0.01mm传感器,采用7芯屏蔽移动电缆连接到SM338模块。重点检查金属软管,确实有被压过的痕迹。用斜口钳剪开被压过的金属软管,看到屏蔽电缆确实也被明显的压伤了,由于环境原因只能考虑更换电缆了,问题基本确定,接下来就是找相应的屏蔽电缆,更换被压伤的电缆,更换确认连接正确和可靠性,测试行程恢复到正常,一起因连接屏蔽电缆压伤,而造成的行程显示错误处理过程完成。


黑猫警长W
至圣

经验值: 18274
发帖数: 2391
精华帖: 1
1楼    2020-06-04 11:44:22
精编帖  主题:回复:一起SM338模块报警引起的故障排除

很大一部分的后期问题,都是由于线路老化,损坏造成的。

WWCWWC
至圣

经验值: 71500
发帖数: 7980
精华帖: 145
2楼    2020-06-04 11:52:27
精编帖  主题:回复:一起SM338模块报警引起的故障排除

是的,该设备是压力机,实际上所配置的所有电缆需要耐油。其次,由于日常的维护,看到有破损的金属套管之类的需要及时更换掉。

另外,我拿“无辜”的SM338作为标题有2层意思。一来,经常看到一些提问说SM338模块的应用如何如何的有难度,实际上SM338模块非常好用,组态也非常简单,编程也简单。二来,有时候出现故障可以有复杂的想法,但不要忘了最基本的常识,本例就是紧紧抓住在拆卸过程中的那个闪烁现状不放过,才能够快速找到问题的所在的简单过程。

黑猫警长W
至圣

经验值: 18274
发帖数: 2391
精华帖: 1
3楼    2020-06-04 11:56:43
主题:回复:一起SM338模块报警引起的故障排除

恩,是的,感谢前辈指点!

JL4_207
侠圣

经验值: 4520
发帖数: 808
精华帖: 2
4楼    2020-06-04 12:51:08
主题:回复:一起SM338模块报警引起的故障排除

  W侠眼神很厉害啊,微小的细节都让你给发现啦,,必须赞一个

 信号相互干扰造成的,,,屏蔽线缆接触到信号线造成的信号干扰,,,,

暂无
轻吻你心丶
侠圣

经验值: 2263
发帖数: 292
精华帖: 0
5楼    2020-06-04 13:21:15
主题:回复:一起SM338模块报警引起的故障排除

模拟量信号最容易出现的问题也是比较难排查的问题就是线缆损伤

whatever it takes
WWCWWC
至圣

经验值: 71500
发帖数: 7980
精华帖: 145
6楼    2020-06-04 13:33:52
精编帖  主题:回复:一起SM338模块报警引起的故障排除

这个磁致位移传感器是25位格雷码输出方式,所以是数字量输出类型,相对数字量输出类型的传感器抗干扰能力远优于电流输出和电压输出类型。

SM338模块为3通道数字量输入模块,其连接每通道为2根时钟线,和2根数据线,再加上2根电源线,这样大于7芯的屏蔽电缆均可以连接,模块允许连接输入类型为格雷码或者二进制输出方式的传感器信号。

天芯
至圣

经验值: 18630
发帖数: 2091
精华帖: 0
7楼    2020-06-05 11:54:28
主题:回复:一起SM338模块报警引起的故障排除

跟着学习!

yangchunbaixue
侠圣

经验值: 3694
发帖数: 555
精华帖: 0
8楼    2020-06-06 10:29:44
主题:回复:一起SM338模块报警引起的故障排除

感谢楼主分享!