1.应用的基本信息 

     我是进行现场维护的电气人员,在实际的维护工作中,经常遇到PLC、HMI、网络等方面的问题。今天与大家分享的就是处理其中一个故障的过程。故障设备采用的是CPU319-3PN/DP 、ET200S分布式I/O和. CP 343-1通信处理器组成的profinet网络以及CPUCPU319-3PN/DP与EM277 、S7-200CN组成的profibus网络

 2.问题描述

     现场的网络拓扑结构如下图所示。红色框中是PROFIBUS-DP网络,通过EM277与16个S7200CN  PLC通讯。绿色框中是ET200S远程IO模块,蓝色框中是CP343-1 通讯子站模块,它们与PLC进行PROFINET 通讯。

               


                                        

     在实际的生产过程中,该系统的PLC偶尔出现突然进入STOP模式的故障,导致整线停机,重新启动或将拨动开关从RUN打到STOP,再打回RUN模式(暖启动),故障就会消失。该设备已经工作9年了,一直运行稳定,此种故障发生的时间和频率没有规律可寻。

3.问题的分解和解决

 3.1故障或问题分析

    1、我们首先想到的是进行硬件诊断,查看诊断缓冲区记录的PLC报警信息。但是,在故障状态下查看诊断缓冲区记录是这个样子的(如下图)

               

     我们将记录上限调整为最大值(500条),但是都是I/O访问错误。而且出错的地址并不相同。查看程序,I/O访问错误组织块OB122已存在,因此可以确定PLC的停止与此无关。

    但是,出错时的故障信息都被I/O访问错误给顶掉了,因此我们需要先解决I/O访问错误的问题。

  2、寻找I/O访问错误

        通过查看访问地址,以及硬件组态信息,发现缓冲区所涉及到的地址为PROFIBUS网络中子站(EM277)的地址。这些子站在单个设备中,由于生产需要,没有生产的设备需断电。因此程序在寻址的时候没有找到相应硬件,从而产生报警。

               

     将停开的设备上电,再进行监控,发现大部分的报警信息已经不再更新了。但是,500条诊断缓冲区记录还是被一个设备的I/O错误占用着。继续用上述方法查找相关设备。

     最终找到了是DP 地址为28的子站,为了扩容的考虑,厂家先把其硬件组态和程序下载至PLC,但实际的硬件是不存在的。(我们DP子站实际是有15个,但组态里是16个)。因此,将该子站删除,并把相应的读取子站信息的程序屏蔽掉。如下图

                  

     至此,PLC就不会产生I/O错误,诊断缓冲区中的诊断记录也不再更新,下一步静等故障的再次来临。

  3、找到元凶

     经过几天的等待,故障终于再次发生,我们第一时间进行了模块信息的读取,并查看诊断缓冲区,由于没有I/O访问错误的干扰,立即就发现了端倪。如下图:

                 

    从诊断信息中可以看出:

     在08:06:45.068到08:36:45.402时间内(不到400ms),有一个PROFINET IO模块(站编号:3)发生了硬件插拔错误,由于程序没有OB83(硬件插拔错误中断组织块)导致CPU进入了STOP模式,随后又立即回复了正常。

     它的诊断地址是:8168

     随后我们立即在硬件组态中找到了它。如下图:

                

     它是ET200S远程IO模块(地址:3)下面挂着的电机启动器上的电源模块PM-D DC24V

   3.2故障或问题处理

         随后我们立即赶到设备现场,找到了该模块,如下图:

               

     先没碰PM-D电源模块,而是晃动下面的接线端子,在晃动的过程中会发现该模块SF红灯闪一下就灭,可以确定问题就出现在这里。用力按下电源模块,听见一声“咔”,再次晃动接线端子,SF红灯不再亮了。

     为了再次确认问题的症结是否是这里。我们又返回PLC处,查看诊断信息,刚才PM-D电源模块SF红灯闪时都有记录,并且和PLC发生故障时的诊断信息一致。

     至此,兵不见血刃解决问题。

4.经验总结

4.1遗留的问题

     本次的故障实际上很明显,就是PROFINET 网络中的其中一个节点发生了模块松动,从而触发硬件插拔故障,而PLC没有相应的中断组织块(OB83),导致CPU进入STOP模式。且PLC的诊断信息已经定位到了该点,只是I/O错误将该诊断信息顶掉了。给判断增加了难度。

 4.2改进方法

因此,在做项目的时候,尽量保证PLC正常运行时不要报系统错误,虽然有相应的组织块保证CPU不至于进入STOP模式,但是会给判断其他故障带来难度。


------------------------------------------更多案例集锦汇总在活动帖中-------------------

PROFINET 通信原理探秘活动汇总帖



10年小白
东方红一红
至圣

经验值: 16129
发帖数: 6594
精华帖: 50
1楼    2020-12-17 12:19:04
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

思路、方法、过程及总结均有借鉴意义。感谢分享。

知其道,用其妙!
bobsanling
侠圣

经验值: 4130
发帖数: 112
精华帖: 1
2楼    2020-12-17 19:32:57
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

很好的经验分享,寻找故障点不容易

bob
威师爷
至圣

经验值: 37384
发帖数: 5126
精华帖: 47
3楼    2020-12-18 08:21:47
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

这个是设计问题。

这样的配置本应该就要有OB83才正常。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
sueyishui
奇侠

经验值: 5077
发帖数: 780
精华帖: 1
4楼    2020-12-18 08:50:33
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

所以我有道理怀疑我现场不定时,偶发性的单个电柜的全部故障,是网咯原因引起(其实是通讯问题,或者是hi程序那里的BUG)

1234567,7654321,9898567
yzm_cumt
至圣

经验值: 18166
发帖数: 2649
精华帖: 14
5楼    2020-12-18 08:55:11
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

非常不错的排故过程,处理问题也很彻底,有借鉴意义

sometimes you have to be your own hero!
yecao2006
至圣

经验值: 17879
发帖数: 1522
精华帖: 2
6楼    2020-12-18 12:40:25
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

谢谢分享。

我回来了!继续努力!
WOWUWUWU
至圣

经验值: 10349
发帖数: 1791
精华帖: 0
7楼    2020-12-19 02:11:36
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

有借鉴意义,谢谢分享。

冰凌
侠圣

经验值: 2036
发帖数: 383
精华帖: 2
8楼    2020-12-19 20:34:43
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

OB83配上就显得重要了。

多学多用
黑旋风520
侠圣

经验值: 2349
发帖数: 147
精华帖: 0
9楼    2020-12-23 09:23:30
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

很详细的诊断报告,学习了。


妖姬动力
hhl456
侠士

经验值: 1355
发帖数: 102
精华帖: 0
10楼    2020-12-23 15:02:03
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

感谢分享!!!!!!!!

西门子自动化
kanon
侠圣

经验值: 2350
发帖数: 131
精华帖: 0
11楼    2020-12-24 20:07:15
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

报警信息被IO访问错误冲刷掉,导致查找故障难度增大,这是一个宝贵的经验,感谢分享

依然
至圣

经验值: 10201
发帖数: 2606
精华帖: 19
12楼    2020-12-25 20:56:57
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

有理有据。思路清晰。感谢分享。

JUST DO IT
工控小白白2
游民

经验值: 77
发帖数: 8
精华帖: 0
13楼    2021-07-21 15:22:16
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

分析问题,值得学习!

一入工控深似海
zhcwos
侠圣

经验值: 3103
发帖数: 440
精华帖: 0
14楼    2021-11-04 11:41:27
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

很好的经验分享,值得学习学习

云淡风轻
KK2796
侠士

经验值: 1865
发帖数: 132
精华帖: 0
15楼    2021-11-04 15:12:12
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

关键是怎么松动的?按照道理第一次插紧了就不该松动。

积极向上 敢于拼搏
xuxiaoxue
奇侠

经验值: 8114
发帖数: 641
精华帖: 0
16楼    2021-11-06 07:48:50
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

很好的经验,学习了

努力向上
hyl001
侠士

经验值: 1533
发帖数: 89
精华帖: 0
17楼    2021-11-16 07:22:34
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

感谢经验分享,学习

执着探路者
至圣

经验值: 11049
发帖数: 651
精华帖: 5
18楼    2021-11-16 07:37:19
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障
我们也遇到过PNPN耦合器网线接触不良,导致PLC进入STOP状态的故障,虽然已经有OB83,但是还是会stop,不知道是什么原因。
人生如逆水行舟,不进则退。
gaojianrong
侠士

经验值: 1683
发帖数: 113
精华帖: 0
19楼    2021-11-16 07:51:43
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障

非常详细,对我这个初学者很有帮助!

您收到0封站内信:
×
×
信息提示