主题:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 1.应用的基本信息 我是进行现场维护的电气人员,在实际的维护工作中,经常遇到PLC、HMI、网络等方面的问题。今天与大家分享的就是处理其中一个故障的过程。故障设备采用的是CPU319-3PN/DP 、ET200S分布式I/O和. CP 343-1通信处理器组成的profinet网络以及CPUCPU319-3PN/DP与EM277 、S7-200CN组成的profibus网络 2.问题描述 现场的网络拓扑结构如下图所示。红色框中是PROFIBUS-DP网络,通过EM277与16个S7200CN PLC通讯。绿色框中是ET200S远程IO模块,蓝色框中是CP343-1 通讯子站模块,它们与PLC进行PROFINET 通讯。
在实际的生产过程中,该系统的PLC偶尔出现突然进入STOP模式的故障,导致整线停机,重新启动或将拨动开关从RUN打到STOP,再打回RUN模式(暖启动),故障就会消失。该设备已经工作9年了,一直运行稳定,此种故障发生的时间和频率没有规律可寻。 3.问题的分解和解决 3.1故障或问题分析 1、我们首先想到的是进行硬件诊断,查看诊断缓冲区记录的PLC报警信息。但是,在故障状态下查看诊断缓冲区记录是这个样子的(如下图) 我们将记录上限调整为最大值(500条),但是都是I/O访问错误。而且出错的地址并不相同。查看程序,I/O访问错误组织块OB122已存在,因此可以确定PLC的停止与此无关。 但是,出错时的故障信息都被I/O访问错误给顶掉了,因此我们需要先解决I/O访问错误的问题。 2、寻找I/O访问错误 通过查看访问地址,以及硬件组态信息,发现缓冲区所涉及到的地址为PROFIBUS网络中子站(EM277)的地址。这些子站在单个设备中,由于生产需要,没有生产的设备需断电。因此程序在寻址的时候没有找到相应硬件,从而产生报警。 将停开的设备上电,再进行监控,发现大部分的报警信息已经不再更新了。但是,500条诊断缓冲区记录还是被一个设备的I/O错误占用着。继续用上述方法查找相关设备。 最终找到了是DP 地址为28的子站,为了扩容的考虑,厂家先把其硬件组态和程序下载至PLC,但实际的硬件是不存在的。(我们DP子站实际是有15个,但组态里是16个)。因此,将该子站删除,并把相应的读取子站信息的程序屏蔽掉。如下图 至此,PLC就不会产生I/O错误,诊断缓冲区中的诊断记录也不再更新,下一步静等故障的再次来临。 3、找到元凶 经过几天的等待,故障终于再次发生,我们第一时间进行了模块信息的读取,并查看诊断缓冲区,由于没有I/O访问错误的干扰,立即就发现了端倪。如下图: 从诊断信息中可以看出: 在08:06:45.068到08:36:45.402时间内(不到400ms),有一个PROFINET IO模块(站编号:3)发生了硬件插拔错误,由于程序没有OB83(硬件插拔错误中断组织块)导致CPU进入了STOP模式,随后又立即回复了正常。 它的诊断地址是:8168 随后我们立即在硬件组态中找到了它。如下图: 它是ET200S远程IO模块(地址:3)下面挂着的电机启动器上的电源模块PM-D DC24V 3.2故障或问题处理 随后我们立即赶到设备现场,找到了该模块,如下图: 先没碰PM-D电源模块,而是晃动下面的接线端子,在晃动的过程中会发现该模块SF红灯闪一下就灭,可以确定问题就出现在这里。用力按下电源模块,听见一声“咔”,再次晃动接线端子,SF红灯不再亮了。 为了再次确认问题的症结是否是这里。我们又返回PLC处,查看诊断信息,刚才PM-D电源模块SF红灯闪时都有记录,并且和PLC发生故障时的诊断信息一致。 至此,兵不见血刃解决问题。 4.经验总结 4.1遗留的问题 本次的故障实际上很明显,就是PROFINET 网络中的其中一个节点发生了模块松动,从而触发硬件插拔故障,而PLC没有相应的中断组织块(OB83),导致CPU进入STOP模式。且PLC的诊断信息已经定位到了该点,只是I/O错误将该诊断信息顶掉了。给判断增加了难度。 4.2改进方法 因此,在做项目的时候,尽量保证PLC正常运行时不要报系统错误,虽然有相应的组织块保证CPU不至于进入STOP模式,但是会给判断其他故障带来难度。 ------------------------------------------更多案例集锦汇总在活动帖中-------------------
10年小白
|
东方红一红 至圣 经验值: 16129 发帖数: 6594 精华帖: 50 |
1楼 2020-12-17 12:19:04
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 思路、方法、过程及总结均有借鉴意义。感谢分享。
知其道,用其妙!
|
bobsanling 侠圣 经验值: 4130 发帖数: 112 精华帖: 1 |
2楼 2020-12-17 19:32:57
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障
bob
|
威师爷 至圣 经验值: 37384 发帖数: 5126 精华帖: 47 |
3楼 2020-12-18 08:21:47
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 这个是设计问题。 这样的配置本应该就要有OB83才正常。
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
sueyishui 奇侠 经验值: 5077 发帖数: 780 精华帖: 1 |
4楼 2020-12-18 08:50:33
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 所以我有道理怀疑我现场不定时,偶发性的单个电柜的全部故障,是网咯原因引起(其实是通讯问题,或者是hi程序那里的BUG)
1234567,7654321,9898567
|
yzm_cumt 至圣 经验值: 18166 发帖数: 2649 精华帖: 14 |
5楼 2020-12-18 08:55:11
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 非常不错的排故过程,处理问题也很彻底,有借鉴意义
sometimes you have to be your own hero!
|
yecao2006 至圣 经验值: 17879 发帖数: 1522 精华帖: 2 |
6楼 2020-12-18 12:40:25
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 谢谢分享。
我回来了!继续努力!
|
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10349 发帖数: 1791 精华帖: 0 |
7楼 2020-12-19 02:11:36
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 有借鉴意义,谢谢分享。 |
冰凌 侠圣 经验值: 2036 发帖数: 383 精华帖: 2 |
8楼 2020-12-19 20:34:43
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 OB83配上就显得重要了。
多学多用
|
黑旋风520 侠圣 经验值: 2349 发帖数: 147 精华帖: 0 |
9楼 2020-12-23 09:23:30
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 很详细的诊断报告,学习了。
妖姬动力
|
hhl456 侠士 经验值: 1355 发帖数: 102 精华帖: 0 |
10楼 2020-12-23 15:02:03
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 感谢分享!!!!!!!!
西门子自动化
|
kanon 侠圣 经验值: 2350 发帖数: 131 精华帖: 0 |
11楼 2020-12-24 20:07:15
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 |
依然 至圣 经验值: 10201 发帖数: 2606 精华帖: 19 |
12楼 2020-12-25 20:56:57
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 有理有据。思路清晰。感谢分享。
JUST DO IT
|
工控小白白2 游民 经验值: 77 发帖数: 8 精华帖: 0 |
13楼 2021-07-21 15:22:16
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 分析问题,值得学习!
一入工控深似海
|
zhcwos 侠圣 经验值: 3103 发帖数: 440 精华帖: 0 |
14楼 2021-11-04 11:41:27
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 很好的经验分享,值得学习学习
云淡风轻
|
KK2796 侠士 经验值: 1865 发帖数: 132 精华帖: 0 |
15楼 2021-11-04 15:12:12
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 关键是怎么松动的?按照道理第一次插紧了就不该松动。
积极向上 敢于拼搏
|
xuxiaoxue 奇侠 经验值: 8114 发帖数: 641 精华帖: 0 |
16楼 2021-11-06 07:48:50
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 很好的经验,学习了
努力向上
|
hyl001 侠士 经验值: 1533 发帖数: 89 精华帖: 0 |
17楼 2021-11-16 07:22:34
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 感谢经验分享,学习 |
执着探路者 至圣 经验值: 11049 发帖数: 651 精华帖: 5 |
18楼 2021-11-16 07:37:19
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障
我们也遇到过PNPN耦合器网线接触不良,导致PLC进入STOP状态的故障,虽然已经有OB83,但是还是会stop,不知道是什么原因。
人生如逆水行舟,不进则退。
|
gaojianrong 侠士 经验值: 1683 发帖数: 113 精华帖: 0 |
19楼 2021-11-16 07:51:43
主题:回复:[PROFINET通信探秘]硬件插拔错误的故障 非常详细,对我这个初学者很有帮助! |