主题:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找

春节期间,对一条生产线进行了改造,改造内容涉及Profibus通讯线的改动,需要剪短重新接。设备改造完成后,通电发现只有一个站通讯正常,其余的全部掉站,网络拓扑图大概如下:


图1

因改造需求,剪掉了5号站到6号站、6号站到2号站的网线。


通电后,网络监视图如下:

2

问题很奇怪,前后都是掉线状态,但是5号站在中间,却是正常的,三年没碰Profibus-DP网络,突然不知道从哪入手了,冷静下来,处理过程如下:

1. 就把6号站的DP头进出线都重新接了一遍,发现结果还是一样;

2. 把5号站的终端电阻拨至ON,则3/4/5/7/8/9站均正常,但是5号站BF灯大概3s亮一次红灯;

3. 把6号站的终端电阻拨至ON,则还是出现图2所示的诊断结果;

4. 判断出5号站至6号站网线或者DP头接线应该是有问题的,改造的时候拆的是6号站DP头的线,于是将6号站的进线重新接,发现结果还是如图2一样;

5. 死马当做活马医,把5号站的出线重新接一遍,重新上电后,网络正常了。

(以上流程,大概花费1个小时)


结论:应该是之前施工的时候,5号站的进线没有按照正规的方式来接,导致网络不稳定。


大家觉得在Profibus-DP的网络诊断中,还有没有其他的小窍门,或者针对本案例,还有没有更快的解决思路,希望各位不吝赐教。




活到老学到老
lybin
侠圣

经验值: 3034
发帖数: 1434
精华帖: 9
1楼    2021-02-18 17:23:00
精华帖  主题:回复:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找

 DP线在接头接线时,CPU侧过来的应接接头入,去下一设备应接接头出,这样应比较好排查故障,调试时从近到远一个一个拨到ON,查看网络设备通讯状态。很快就会排查出通讯故障点。

QQ:9150312
zbhdm
至圣

经验值: 12452
发帖数: 1552
精华帖: 1
2楼    2021-02-19 07:45:00
主题:回复:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找

谢谢,学习了~

努力学习西门子
will666
奇侠

经验值: 8840
发帖数: 1997
精华帖: 12
3楼    2021-02-19 09:17:58
主题:回复:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找

没错,虽然中间节点两根电缆没有顺序要求,但是按照这个顺序接排查故障就非常简单了。另外好多安装DP头都没有专用工具,屏蔽线处理不好容易短路,外皮不压死容易断线,用专用工具就方便多了。

污水处理自控工程师,简称污师。
WOWUWUWU
至圣

经验值: 10349
发帖数: 1791
精华帖: 0
4楼    2021-02-19 10:13:44
主题:回复:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找

学习了,谢谢。

手机用户20200103FZF48F
奇侠

经验值: 5658
发帖数: 764
精华帖: 1
5楼    2021-02-19 10:17:36
主题:回复:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找

值得分享,谢谢。

Jerry1029
侠士

经验值: 1925
发帖数: 181
精华帖: 0
6楼    2021-02-19 15:52:21
主题:回复:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找


值得分享,谢谢。

工控菜鸟
WWCWWC
至圣

经验值: 71501
发帖数: 7980
精华帖: 145
7楼    2021-02-19 16:32:52
主题:回复:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找

DP 通讯的接线非常重要,不要小看仅仅是2条红、绿色的dp电缆线。

很多人很习惯的把dp电缆的金属屏蔽层,因为怕麻烦而直接剪掉,这就给通讯故障埋下了“祸根”。

关于终端电阻开关如何设置,实际上是有规律的,如果是一个dp插头上有2根dp电缆,那么,设置为OFF,如果是一根dp电缆的设置为ON。

建议终端电阻为OFF的dp插头,直接用短导线焊接,开关拆掉终端电阻设置手柄。

yecao2006
至圣

经验值: 17887
发帖数: 1523
精华帖: 2
8楼    2021-02-19 18:26:05
主题:回复:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找

很好的分享,学习了。

我回来了!继续努力!
asdf6
奇侠

经验值: 7553
发帖数: 884
精华帖: 12
9楼    2021-02-19 19:25:16
主题:回复:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找

profibus DP的问题不好查,我遇过很多次总线闪断的情况,闪一下就正常了,这问题就是来回的换线,很费时间。

电气传动自动化(天津)
游士

经验值: 229
发帖数: 37
精华帖: 0
10楼    2021-02-19 21:30:31
主题:回复:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找

说的很对,安装接线做规范些,省得生产调试出现意想不到的问题。

本人从事轧钢行业,在此平台希望认识更多的朋友。
依然
至圣

经验值: 10202
发帖数: 2606
精华帖: 19
11楼    2021-02-20 06:35:12
主题:回复:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找

通讯的问题,有时找到了根本所在,就是很简单的虚接,反接等。

JUST DO IT
手机用户20170803166966
游侠

经验值: 539
发帖数: 57
精华帖: 0
13楼    2021-02-20 07:34:07
主题:回复:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找

最近正在为这个DP通讯闹心,折腾了块一个月,能换的全换了,能改的全改了,线换了,DP头换了。变频器和远程站偶尔会闪断,没有规律。

www123456
至圣

经验值: 12226
发帖数: 2431
精华帖: 86
14楼    2021-02-20 08:21:58
主题:回复:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找
DP故障有时确实很难诊断,有一种分析仪表,价格很贵,规范接线安装才是关键。
启善
奇侠

经验值: 7452
发帖数: 628
精华帖: 1
15楼    2021-02-20 09:13:41
主题:回复:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找

DP总线连接器规范接线后将终端电阻设置手柄拆除,是防止误操作的有效方法。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
16楼    2021-02-20 13:00:37
主题:回复:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找

王工说的对啊,屏蔽层是一定不能剪掉,非常重要一定要压在DP头金属压线处。如果这个没有处理好,DP通讯很难正常,其次DP头一定要质量好的,内部的开关问题及插接问题都会造成通讯的异常。

ifang
奇侠

经验值: 8528
发帖数: 1816
精华帖: 4
17楼    2021-02-20 13:33:24
主题:回复:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找

如果CPU刚好在中间的位置,布线就不太方便了~

学无止境
ifang
奇侠

经验值: 8528
发帖数: 1816
精华帖: 4
18楼    2021-02-20 13:38:39
主题:回复:西门子300的Profibus-DP通讯问题查找

规划好DP线的路径,尽量CPU在一端,从站在另一端。我们公司有两套系统都是改造的时候,图方便,从CPU又出来一根DP线,导致CPU在总线的中间位置,查故障的时候有点麻烦。

查DP线故障的话,最笨和最稳妥的方法就是测量电阻。因为中间的终端电阻都在OFF上,只有最远端的在ON上,如果线路是通的,在最近端应该可以测量到220欧的电阻,如果测量不到,就是中间断线了。可以由近至远,逐个排除。