过程:

事情还是要从5月23日说起,那天环形炉就出现莫名其妙的停炉,由于我手机半夜不知何时没有电了,没有接到电话,其他同事现场折腾了好长时间,炉子总算开起来了,可是第二天中班又莫名其妙的停炉,操作自行复位重新点炉又好了,由5月23~25我们的穿孔机不争气我都折腾了好几天了,没有分身法来解决这台炉子的问题,5月26日穿孔机总算找到了故障原因,总以为可安安稳稳几天了吧,可是到零晨2:00现场维修人员从23:50到零晨2:00问题还没解决,我被睡梦中唤起。

到了公司我了解故障信息:


维修人员告诉我DP总线是好的,就是操作台无法运行变频器,AOP上显示禁止接通,切换到本地可以运行变频器的,变频应该没有问题。


可是没几分钟看到AOP上显示接通就绪,让操作工启动变频器可以运行了,这一夜我没有回去到天亮没有出问题,也不知道是怎么好的。

5月27日炉子变频器没有出问题。

可是5月28日中班18:30变频器又出问题了,我再次赶到现场恢复变频器,没过多久此时看到了PLC闪了一下红色DP报警,变频器又停了,此时维修人员也在检查问我PLC上的DP插头要放在ON上面还是OFF上,我说PLC上一进一出应该在OFF位置,G150上的DP插头要在ON的位置,维修人员让我看怎么PLC上的DP插头怎么在ON的位置,但没有完全在ON的位置,难道在临界位置,由于PLC的DP插头不能插电脑,当时我正在准备用STARTER软件连上G150,干脆就把PLC的DP插头和变频器上DP插头对掉,同时把终端电阻位置重新拨一下。

通信DP线正常后,AOP上还是禁止接通,让操作复位故障,运行变频器又可以工作了。

维修人员前几天出现AOP上还是禁止接通变频器就是不能起动。

我之后看了一下变频器控制程序:


我告诉维修人员禁止接通要看PQW822是不是给了#47F就可以了,PQW822是#47E禁止接通是正常现象,如果PQW822是#47F就不正常了,现在PLC上的那个DP插头放在ON的临界点位置导致通信时好时坏是主要原因。

观察几天后变频没有出现通信中断并停炉。

忙忙碌碌一周时间5天有4 天晚上是扑在公司的,其中一天我是故意去上中班,且设备没有问题的一天,一周加班超过了24个小时(加班没有钱管理层只能调休),是我这么多年还是第一次。

故障总算解决了可以静静了。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
Letham
至圣

经验值: 12146
发帖数: 1774
精华帖: 37
1楼    2021-06-02 08:35:24
主题:回复:零晨2:00到公司解决环形炉助燃风机G150禁止接通的故障

文章不全啊。。。。

人生就像一场旅行!
渔明鱼工
至圣

经验值: 21579
发帖数: 1957
精华帖: 70
2楼    2021-06-02 08:58:39
主题:回复:零晨2:00到公司解决环形炉助燃风机G150禁止接通的故障

刚才有点事先发表了一下,现在全了。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
Letham
至圣

经验值: 12146
发帖数: 1774
精华帖: 37
3楼    2021-06-02 10:56:27
主题:回复:零晨2:00到公司解决环形炉助燃风机G150禁止接通的故障

 如果有示波器或者 DP诊断仪器之类的 少个 中断电阻之类的故障 可以较快找了

人生就像一场旅行!
WWCWWC
至圣

经验值: 53798
发帖数: 6094
精华帖: 121
4楼    2021-06-02 11:05:12
主题:回复:零晨2:00到公司解决环形炉助燃风机G150禁止接通的故障

建议,渔工把那个DP插头的终端电阻开关,直接去掉外部操作机构,直接用烙铁焊接需要的状态。

我还是要在这里呼吁西门子产品开发部门,是否考虑这个dp插头,再次细化内容。把dp插头分别设置为ON一种和OFF状态的一种,让用户根据需要再订货。直接连接的好处是彻底规避了那个终端电阻开关的状态及使用时间久远带来的接触问题。

  我曾经遇到过一次dp通讯丢站问题,最后,我也是采用直接直接焊接此开关位置状态的,彻底规避了一系列的接触性问题,确保通讯的稳定,也希望西门子开发人员能够看到用户有这样的呼声。


黑猫警长W
至圣

经验值: 12333
发帖数: 1672
精华帖: 0
5楼    2021-06-02 11:26:24
主题:回复:零晨2:00到公司解决环形炉助燃风机G150禁止接通的故障

厉害了,直接焊接

WWCWWC
至圣

经验值: 53798
发帖数: 6094
精华帖: 121
6楼    2021-06-02 11:37:48
主题:回复:零晨2:00到公司解决环形炉助燃风机G150禁止接通的故障

,多次的dp通讯故障问题,被“逼”的。虽然,有几次不全是这个开关问题引起的,但总给我不踏实的感觉。可能我遇到的dp插头工作问题偶遇的比较多而已。

天芯
至圣

经验值: 10336
发帖数: 1176
精华帖: 0
7楼    2021-06-02 12:37:51
主题:回复:零晨2:00到公司解决环形炉助燃风机G150禁止接通的故障

跟着学习经验

WOWUWUWU
奇侠

经验值: 6343
发帖数: 1275
精华帖: 0
8楼    2021-06-02 21:03:21
主题:回复:零晨2:00到公司解决环形炉助燃风机G150禁止接通的故障


多学习一下以后也许用得着。

手机用户20200103FZF48F
侠圣

经验值: 2399
发帖数: 386
精华帖: 1
9楼    2021-06-02 21:05:04
主题:回复:零晨2:00到公司解决环形炉助燃风机G150禁止接通的故障

跟着学习了。