主题:一起因SM338模块故障引起的报警处理

一起因SM338模块故障引起的报警处理

   炎炎夏日最惬意的事情就是不去生产现场,座在办公室里吹吹空调、上上网、逛逛论坛。既可以学习,还可以了解一些新的动向、资讯。可是,越是这样想,越会来事情。这不,在给一设备处理HMI设备死机(工厂温度高引起)问题的同时,电话又响起来了。从电话里被告知工厂又有一台设备HMI页面显示的位置数据为“#”符号,出现这个符号只能是通讯中断或者数据超范围,而我这设备不是新设备,已经正常投运10年以上了,不存在数据超范围的问题,只能是通讯中断。但是,该设备的所有线缆均敷设在金属桥架内,因外部原因基本没有损坏的可能性,暂时先搁置一边待进一步排查。

  于是,赶紧回办公室拿电脑与MPI适配器,想到现场在线监控程序。因为是流水线生产作业,对排障的快速响应要求比较高,尽可能在半小时以内处理完,对产品制成影响最小,不然,所有的模具均需要重新回加热炉做加温处理,成本比较高。

  到生产现场控制柜边,一边拿一条凳子作为工作台,放置好电脑及连接各种电源及通讯电缆。趁启动电脑的功夫,打开控制柜门,查看断路器是否有跳闸、电源模块指示灯是否绿色亮起,cpu及各模块是否有红灯报警。当看到其中一个控制柜,ET200从站的扩展模块SM338时,发现有红灯报警,图示:

在线硬件监控该模块,居然没有报警,说模块正常可用。我记得SM338模块的报警信息并不太多,确认监控模块正常的结果后,也不深究于此。果断断开该ET200的从站电源,取下前连接器(弹簧结构),卸下下侧紧固螺栓,取下模块,查看背板U型连接器并没有松动的可能,重新插好模块及前连接器,重新上电,报警依然存在。

   是否是由于外部传感器故障原因引起的?描述到此还没有具体介绍一下系统呢,该系统为西门子412-2DP的CPU,下挂3个ET200从站及一个KTP1500(原MP370 KEY故障替换的),还有一个DP/DP Coupler与中央控制主站构成的profibus DP通讯组成控制系统。几年前为彻底排除其中一通道模拟量传感器的干扰问题,在该磁致位移传感器故障时(模拟量电压输出型),我选择了数字量的磁致位移传感器(二进制输出模式),来排除这个饶人的干扰问题,作为那次改造项目内容。这次模块报警也正是我改造时新增加的模块,安装在最后一个位置。

   模块重新安装一边,故障依然。到传感器侧看传感器电子仓指示灯绿色灯亮,没有红色灯亮,说明指示灯指示是正常的,但还是不能够排除传感器原因,我返回机修间拿来备用的磁致位移传感器,用替换法排除可能的原因。一顿的断电、拆前连接器接线,按传感器电子仓上标注的接线方式,确认后连接到前连接器的端子排。相对接线还是比较简单的,2根电源线、2根数据线和2根时钟线,很快就连接到位,确认接线没有问题后,果断上电,模块初始化后,该SM338模块的红色指示灯并没有消除,返回到程序那个通道地址数据均显示0值。

   背板U型连接器、前连接器、外部传感器(我只使用了一个通道,其余是被设置为屏蔽的),均一一得到确认和排除,剩下的只能是SM338模块自己了。抓紧时间,重新返回办公室拿了备用的SM338模块,仍然是一通断电拆模块,安装模块,过程很的如行云流水般的灵活,汗早已经是满头了,衣服也早湿透了,没有办法,目的只有一个抓紧时间排障。

    排障时间固然最紧张,当模块、接线安装变更后,确认是必须做的工作项目。确认后,再次果断上电,一会儿初始化过程后,这个红灯终于被消除了。再回到程序监控看这时该通道的数据有数据了,赶紧通知工厂继续生产。我在来来回回拿电脑、拿传感器及模块过程中,心里也想趁次机会截几张图片,来说明这个过程,则奈排障过程时间太紧张了,根本无法来做这些工作,好在我把那个故障了的模块拿回办公室,有机会在测试一下,看看到底可能有那些故障报警信息是可以提供参考的。

总结:

   只有及时总结,才会有提升的可能。返回到贴子开始对HMI设备I/O域显示的判断。当HMI设备出现“#”符号,只能是2种可能。一是通讯中断,二是数据超范围,而我通过本次排障过程,对于数据超范围又有进一步的认识。并不是说,该设备是在用设备,数据超范围的可能性非常小或几乎没有,而当传感器及模块故障时,表现在通道数据数值上,已经是相当于数据“超”了这个数值范围了,此数据超范围又有了新的一层含义。当然,本次模块故障也有特殊性的一面,监控通道数值是0,如果是很大值或者其它未知的可能数据值?同样存在数据超范围的可能。曾经某一次遇到模拟量8通道模块,具体监控时的数据是一会儿-32767,一会儿是+32767,监控各通道均为这样的数据的波动,判断为模块故障,直接更换后通道数据正常,待停机后,我对可能的干扰及接地等,重新做了一些措施,应用至今还是正常的。


WWCWWC
至圣

经验值: 71501
发帖数: 7980
精华帖: 145
1楼    2021-07-15 22:23:21
主题:回复:一起因SM338模块故障引起的报警处理

  晚上,坐在家里清清凉凉的空调房里,写写白天工作时的过往,喝喝茶,想想白天没有处理完毕的工作,明天将如何进行,这就是一个工控人最普通的日常。

Letham
至圣

经验值: 13778
发帖数: 1964
精华帖: 43
2楼    2021-07-16 09:44:46
主题:回复:一起因SM338模块故障引起的报警处理

有问题直接换模块啊 ,生产重要

人生就像一场旅行!
WWCWWC
至圣

经验值: 71501
发帖数: 7980
精华帖: 145
3楼    2021-07-16 10:05:44
主题:回复:一起因SM338模块故障引起的报警处理

我开始的判断是根据监控硬件组态信息,说模块没有问题。

监控窗口提示,模块正常可用,也没有反应什么故障信息。

才着手,排除U型连接器、前连接器及连接的24V电源,包括外部传感器的替换。

最后返回到更换模块,因为可能的原因逐一进行的排除,只剩下监控说正常的模块了,这也是我认为要写这个贴子的一个原因之一。

东方红一红
至圣

经验值: 16129
发帖数: 6594
精华帖: 50
5楼    2021-07-16 10:54:27
主题:回复:一起因SM338模块故障引起的报警处理

@楼主,SM338故障时,看没看诊断缓存里有什么有价值的信息呢?

知其道,用其妙!