主题:一起profibus DP 通讯故障排除经过

一起profibus DP 通讯故障排除经过

   周六,已经回家的我在微信上看到同事发贴,说工厂有一台412-2DP的压力机设备,其中3个磁致位移传感器的位置值严重偏差。我电话大致了解了一些现场情况及给值班的同事,让他们按我的判断,大概可能存在问题的方向判断排障。到星期天上午,微信上回复说没有办法处理,他们该想到的都已经排除了,没有找到问题,只能等我星期一上班处理了。

周一,上班我立马到办公室拿了电脑及MPI通讯电缆,第一时间到现场。发现主站cpu报警、从站IM153也同样报BF/SF故障,图示:

主站cpu报警:

从站IM153报警:同时槽号5#的SM338同样红灯报警。

 BF/SF报警范围大,一般只能在线CPU诊断,看诊断信息提示来判断通讯故障可能的原因。

在线cpu,看IM153接口模块报警,图示:

报警信息提示:模块已经组态,但是不可用。该设备自安装投运已经10年以上了,不存在模块组态不可用的解释,原理上说不通。

  这时,同事也过来了。我说看到模块组态不可用的报警,问他硬件组态是否尝试过重新下载,得到回答是也曾经下载过硬件。既然硬件组态确认是正确的,那这个模块组态不可用到底是指那些可能的原因?

  根据以往的排障的经历,硬件模块的重新安装是排障必须首要进行的项目内容。断电,将这个从站自IM153接口模块开始,我重新安装了一遍这个从站的所有模块,再次上电,报警依旧。

  打开连接这个站点的DP插头,重新检查、对可能的接线重新连接了一遍,确认这个DP插头正常。从图示,报警信息看,报警除了接口模块IM153没有斜杠外,这个从站的所有模块均带有斜杠(错误标志),难道是背板连接有接触性问题?再次断电,自接口模块IM153开始,自插槽4#~11#范围内,逐个更换了3个模块,(回办公室带上接口模块及3个背板连接器),上电,该接口模块仍然带有红灯报警。再次断电,更换我带过去的接口模块IM153,完毕后重新上电,接口模块报警仍然存在。

  接口模块、DP电缆/DP插头、背板连接器故障的可能性被一一排除,但是,这个从站的报警仍然存在,那会是那些地方有可能的原因?从诊断窗口看,除了IM153模块没有斜杠,其余这个从站的8个扩展模块均带有斜杠错误。难道会是这8个模块中的其中一个或者多个模块存在故障?好在类似的设备我这里还有一台,赶紧与同事到通讯正常的设备上断电拆了部分模块来一一替换,当我替换到这个模块后,通讯正常了,图示:

订货号:6ES7 322 – 1BH01-0AA0,这个数字量16路晶体管输出模块,该模块在这个从站的第9#槽号。

小结:

   以往DP通讯故障,或是接口模块、或是24V电源,或是DP电缆及DP插头等故障概率高一些,而接口模块导轨下,其中的一个模块硬件故障引起的整个从站通讯错误及从站中SM338模块红灯报警还是第一次遇到,感觉蹊跷了一点,这个故障过程报警特别,可以把这个过程写一写,以给大家做一个排障时的参考案例。


WWCWWC
至圣

经验值: 71992
发帖数: 8037
精华帖: 145
1楼    2021-08-24 08:05:53
主题:回复:一起profibus DP 通讯故障排除经过

由数字量输出16路模块(6ES7 322 – 1BH01-0AA0),后续测试和验证待有时间再做进一步判断,初步判断为该模块背板连接部分电路引起整体背板总线不正常,才会造成整个从站除了接口模块外的所有斜杠故障报警。

拾起
奇侠

经验值: 5059
发帖数: 335
精华帖: 6
2楼    2021-08-24 08:20:04
主题:回复:一起profibus DP 通讯故障排除经过

类似这样的故障,我们出现过很多次,像楼主这样的排查也进行过多次,虽然更换模块暂时解决,但是过不了多久还是会再次出现。我们猜想的根本原因是,现场的环境复杂,有一定的酸碱存在,造成了模块损坏。(原先项目实施的时候,感觉地电位有问题,所以出现故障后也重新做了接地极。)

在此推荐ET200SP的分布式模块,它的好处用过的人就会知道。

仰望星空,脚踏实地
WWCWWC
至圣

经验值: 71992
发帖数: 8037
精华帖: 145
3楼    2021-08-24 08:34:09
主题:回复:一起profibus DP 通讯故障排除经过

@拾起:

  是的,你说的有一定道理。

本起模块故障的起因是工厂外部高压失压,引起的,那天公司内部多台设备报警,只是该设备没有启动使用,所以,在隔了一天后才被发现的。

   该设备自投运至今,使用时间大于10年,从未出现过这样的故障。

至于,具体是那一部分电路不正常引起的模块故障,待我进一步排查。


Kapok_ZXM
奇侠

经验值: 7258
发帖数: 558
精华帖: 2
4楼    2021-08-24 11:51:38
主题:回复:一起profibus DP 通讯故障排除经过

 我也遇到过,故障现象如出一辙!SF常亮,BF闪烁。

低调做人 高调做事
WWCWWC
至圣

经验值: 71992
发帖数: 8037
精华帖: 145
5楼    2021-08-24 11:59:48
主题:回复:一起profibus DP 通讯故障排除经过

请大家注意,我具体描述。这个在线诊断现状是该DP从站所有模块除了接口模块外,均是带斜杠。

在线诊断IM153报警说明:模块组态与实际不符合。

我重新下载一边已经确认了的硬件组态,重新启动仍然是这个错误。

最后用替代法,将模块替换到9#槽位时,报警消失。

也说明该数字量输出模块,在背板通讯部分电路有故障引起整体的站点故障,这才是本故障的主要表现。

黑猫警长W
至圣

经验值: 18392
发帖数: 2409
精华帖: 1
7楼    2021-08-24 14:44:14
主题:回复:一起profibus DP 通讯故障排除经过

什么原因会导致该模块损坏呢

WWCWWC
至圣

经验值: 71992
发帖数: 8037
精华帖: 145
8楼    2021-08-24 16:35:05
主题:回复:一起profibus DP 通讯故障排除经过

故障的起因已经无法真实查询到了,据同事说,设备故障前是停机状态的,前一天公司110KV高压有失压,造成公司10KV系统大面积跳闸。但是,假设是失压引起,为什么会是这个模块故障,且故障的部位在模块的背板通讯处。故障模块我已经拿到办公室了,我有时间慢慢的研究研究。


WWCWWC
至圣

经验值: 71992
发帖数: 8037
精华帖: 145
9楼    2021-08-24 17:00:08
主题:回复:一起profibus DP 通讯故障排除经过

刚刚结束其它事务,我拿了这个在工厂判断模块背板通讯电路故障的模块,到办公室再进行测试。

我单独根据我实际的cpu+16路数字量输出模块,硬件组态后下载到cpu,在线诊断,看到模块仍然有报警,图示:

该模块诊断信息显示:

诊断信息:模块与组态不一致,不可用,这个信息与我在工厂现场的一致。

干脆再拆开来看看内部线路(纯粹是个人喜好),不建议这样处理,我也仅仅只是追根到底而已。

打开模块,一块电路板非常干净,大致看了看,也没有明显的烧焦痕迹,图示:

红框是我判断故障的可能电路,四列扁平集成块,标注BUS13A字样,有时间再做进一步判断,只能到此了。




WWCWWC
至圣

经验值: 71992
发帖数: 8037
精华帖: 145
10楼    2021-08-24 17:33:03
主题:回复:一起profibus DP 通讯故障排除经过

为还原我在工厂的现状,我特意重新配置了系统,在第4槽,插如SM331-7PF11-0AB0,然后把故障的输出模块插入第5槽,编译下载到cpu在线,图示:工厂现场的现状并没有重现。

我将扩展模块位置交换,看具体现状是否有改变,图示:

当把故障模块安装在靠前的槽号时,它后面的正常模块马上也同样出现问题(红色斜杠),报警模块不可用。这个与我在工厂现场在线的基本接近了,也能够说明我当时的情景。