主题:S120报警F30004 经常运行半小时,或者低速运转时报警F30004。复位后就没问题了 ,隔几天再出现。 想看一下P292这个参数,发现手册参数表里也没有,STARTER参数表里也没有。应该在哪里看呢? |
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50616 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
2楼 2021-03-16 21:06:12
主题:回复:S120报警F30004 F30004是过温故障,,P0292应该处于四级参数,需要密码才可以看到的, 这个阈值我估计大约80°左右,这应该是风扇没有启动造成的,你可以看一下实际的温度,参数R0037能够达到多少?这样就可以判断问题是实际过温还是误报