作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20200107965743 游民 经验值: 64 发帖数: 7 精华帖: 0 |
楼主 2020-04-23 13:24:40
主题:g120带两台参数相同的电机,速度快了出现电流过载报警,是应该把变频器功率、电流参数设置调大一倍吗
g120带两台参数相同的电机vf控制,速度快了出现电流过载报警,是应该把变频器功率、电流参数设置调大一倍吗
|
果果WYX 侠士 经验值: 1878 发帖数: 279 精华帖: 1 |
1楼 2020-04-23 13:42:37
主题:回复:g120带两台参数相同的电机,速度快了出现电流过载报警,是应该把变频器功率、电流参数设置调大一倍吗 带2台功率相同的电机你必须确认G120变频器的额定输出电流必须大于等于2台电动机额定电流的和 并且为每台电动机单独安装热继电器进行过载保护 G120的过载保护电流应该设置为2台电机额定电流的1.2倍 |