作者 | 主题 |
---|---|
lxm650 至圣 经验值: 13626 发帖数: 856 精华帖: 103 |
楼主 2020-05-29 11:35:10
主题:功率单元的去抖动时间 我公司一台大型设备的变频器从6SE70升级到S120后,其他功能都很正常,就是启动响应变慢了。其整流装置和逆变装置是分开的,整流装置是一直运行,逆变装置根据需要间歇运行。通过查看启动波形发现,每次逆变装置收到启动命令后,总是要延迟一个时间才开始励磁,这个时间大约2s。 就是这个时间拖慢了整个系统响应,至于为什么有这个时间以及怎样减少这个时间一直没弄明白,直到有一天看到新版的参数手册,发现了这张功能图的这个位置和老版本的不同,多了一个P0868参数,老版本的功能也是有的,但功能图上没有标识出来。 P0868功率单元的去抖动时间,不同规格默认值不同,我们这个功率等级的默认是2s。于是我们将这个时间改成了0.2s,效果马上出来了,如下图: 于是我们的系统启动响应又快了,呵呵。 |
kdrjl 至圣 经验值: 136631 发帖数: 34936 精华帖: 435 |
1楼 2020-05-29 14:10:52
主题:回复:功率单元的去抖动时间 感觉这个就是一BUG。
我是你的朋友
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50616 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
2楼 2020-05-29 14:27:38
主题:回复:功率单元的去抖动时间 P0868参数 这个我记下啦,有用处。
Thank you for the support.
|
木头515 侠圣 经验值: 2157 发帖数: 254 精华帖: 0 |
3楼 2020-05-30 07:58:06
主题:回复:功率单元的去抖动时间
低头做事,抬头做人!!
|
yangchunbaixue 侠圣 经验值: 3703 发帖数: 556 精华帖: 0 |
4楼 2020-05-30 08:29:22
主题:回复:功率单元的去抖动时间 这个比较重要,记下来一个。。。 |
黑猫警长W 至圣 经验值: 18391 发帖数: 2409 精华帖: 1 |
5楼 2020-05-30 09:38:45
主题:回复:功率单元的去抖动时间 |
天芯 至圣 经验值: 18851 发帖数: 2106 精华帖: 0 |
6楼 2020-05-30 09:52:41
主题:回复:功率单元的去抖动时间 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63463 发帖数: 12670 精华帖: 121 |
7楼 2020-05-30 12:09:47
主题:回复:功率单元的去抖动时间 |
CoolCool的猪 至圣 经验值: 16718 发帖数: 1307 精华帖: 2 |
8楼 2020-05-30 13:08:08
主题:回复:功率单元的去抖动时间
同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
|
梦天空 至圣 经验值: 11305 发帖数: 1283 精华帖: 68 |
9楼 2020-05-30 16:41:18
主题:回复:功率单元的去抖动时间 这个参数还真没有用过。 你说的新版本参数指的是那个时间段的? 看来参数手册还得时时更新啊。 我现在还是总看很老的英文版的呢,后来的中文版本总感觉有的翻译的不明白 |
kdrjl 至圣 经验值: 136631 发帖数: 34936 精华帖: 435 |
10楼 2020-05-30 17:19:39
主题:回复:功率单元的去抖动时间 估计过一段时间,这个参数的默认值就会改小了。不用再特别关注了。经常会有这类事情的。也挺烦人的。
我是你的朋友
|
涛声依旧2024 侠圣 经验值: 2913 发帖数: 275 精华帖: 0 |
14楼 2020-06-06 18:59:26
主题:回复:功率单元的去抖动时间 P868参数设置一下。
没有不可能!
|