技术论坛

 功率单元的去抖动时间

返回主题列表
作者 主题
lxm650
至圣

经验值: 13626
发帖数: 856
精华帖: 103
楼主    2020-05-29 11:35:10
主题:功率单元的去抖动时间 精华帖 

我公司一台大型设备的变频器从6SE70升级到S120后,其他功能都很正常,就是启动响应变慢了。其整流装置和逆变装置是分开的,整流装置是一直运行,逆变装置根据需要间歇运行。通过查看启动波形发现,每次逆变装置收到启动命令后,总是要延迟一个时间才开始励磁,这个时间大约2s。


就是这个时间拖慢了整个系统响应,至于为什么有这个时间以及怎样减少这个时间一直没弄明白,直到有一天看到新版的参数手册,发现了这张功能图的这个位置和老版本的不同,多了一个P0868参数,老版本的功能也是有的,但功能图上没有标识出来。


P0868功率单元的去抖动时间,不同规格默认值不同,我们这个功率等级的默认是2s。于是我们将这个时间改成了0.2s,效果马上出来了,如下图:



于是我们的系统启动响应又快了,呵呵。

kdrjl
至圣

经验值: 136631
发帖数: 34936
精华帖: 435
1楼    2020-05-29 14:10:52
主题:回复:功率单元的去抖动时间

感觉这个就是一BUG。

我是你的朋友
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50616
发帖数: 6051
精华帖: 269
2楼    2020-05-29 14:27:38
主题:回复:功率单元的去抖动时间

P0868参数 这个我记下啦,有用处。

Thank you for the support.
木头515
侠圣

经验值: 2157
发帖数: 254
精华帖: 0
3楼    2020-05-30 07:58:06
主题:回复:功率单元的去抖动时间

 

这个要记下来。

低头做事,抬头做人!!
yangchunbaixue
侠圣

经验值: 3703
发帖数: 556
精华帖: 0
4楼    2020-05-30 08:29:22
主题:回复:功率单元的去抖动时间

这个比较重要,记下来一个。。。

黑猫警长W
至圣

经验值: 18391
发帖数: 2409
精华帖: 1
5楼    2020-05-30 09:38:45
主题:回复:功率单元的去抖动时间


楼主厉害哦

天芯
至圣

经验值: 18851
发帖数: 2106
精华帖: 0
6楼    2020-05-30 09:52:41
主题:回复:功率单元的去抖动时间

嗯,谢谢楼主分享

HUANGZE75
至圣

经验值: 63463
发帖数: 12670
精华帖: 121
7楼    2020-05-30 12:09:47
主题:回复:功率单元的去抖动时间


实践出真知啊,发现问题,带问题看说明书,解决问题,点赞。

CoolCool的猪
至圣

经验值: 16718
发帖数: 1307
精华帖: 2
8楼    2020-05-30 13:08:08
主题:回复:功率单元的去抖动时间

看了答案多简单啊
就是修改一个参数么
但是这得出答案的过程
也许是那么的不容易
谢谢


同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
梦天空
至圣

经验值: 11305
发帖数: 1283
精华帖: 68
9楼    2020-05-30 16:41:18
主题:回复:功率单元的去抖动时间

这个参数还真没有用过。

你说的新版本参数指的是那个时间段的?

看来参数手册还得时时更新啊。

我现在还是总看很老的英文版的呢,后来的中文版本总感觉有的翻译的不明白

kdrjl
至圣

经验值: 136631
发帖数: 34936
精华帖: 435
10楼    2020-05-30 17:19:39
主题:回复:功率单元的去抖动时间

估计过一段时间,这个参数的默认值就会改小了。不用再特别关注了。经常会有这类事情的。也挺烦人的。

我是你的朋友
涛声依旧2024
侠圣

经验值: 2913
发帖数: 275
精华帖: 0
14楼    2020-06-06 18:59:26
主题:回复:功率单元的去抖动时间

P868参数设置一下。                    

没有不可能!