作者 | 主题 |
---|---|
日尧 侠士 经验值: 1490 发帖数: 364 精华帖: 3 |
楼主 2020-08-19 16:36:06
主题:发现一个问题:V90 24V M端不能接地 这两天调试一台设备,有一个V90,前期运行正常,后来在接入一些元器件的24V(M端)到端子排上后通电,发现V90的7段码显示区没有显示了,折腾了一段时间后确认只要24V开关电源的M端接地,V90就显示不正常,不知道是这个批次的特例呢还是所有版本V90都这样? |
WWCWWC 至圣 经验值: 71501 发帖数: 7980 精华帖: 145 |
1楼 2020-08-19 16:47:40
主题:回复:发现一个问题:V90 24V M端不能接地 你确认后来连接上来的M端子(电源地)与V90伺服驱动器上的M端子是否存在电气上的链路? 不是所有M端子均存在电气上的链路。 V90伺服驱动器数码显示器不显示,显然是不正常的连接了。 |
yming 至圣 经验值: 126332 发帖数: 21937 精华帖: 822 |
2楼 2020-08-19 18:18:02
主题:回复:发现一个问题:V90 24V M端不能接地 你得在通电时,用万用表的交流和直流电压档分别测量一下M和V90的PE之间电势。 明显是等电势的EMC问题。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
Zane 至圣 经验值: 75775 发帖数: 19249 精华帖: 376 |
3楼 2020-08-20 08:11:44
主题:回复:发现一个问题:V90 24V M端不能接地
楼主还是应该首先查查电路,尤其是外部电路,有没有设计错误或施工错误。
其次,等电势并非V90供电输入端M接地,而是24V直流电源的输出负极M直接接地。
Zane