 MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。

返回主题列表
作者 主题
追云之风
侠圣

经验值: 2145
发帖数: 134
精华帖: 7
楼主    2020-10-12 15:09:05
主题:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。

因MM440老化换代G120变频器后同样的电机整定步骤,同样的参数设定发现,换了G120后电机发烫,工作电流偏大,同样在5-10HZ工况下MM440电流2.6A左右,G120要 3.4A左右。用的都是1AC输入的,电机原来的星型改三角形接法

执行快速调试 ?? 步骤
序号 ? 参数号?设置值?单位?说明
1?P0003?3??用户访问级别
2?P0010?1??快速调试
3?P0304? 220v?额定电动机电压
4?P0305 3.9 A?电动机额定电流
5?P0307 0.75 kw?电动机额定功率
6?P0308? 0.72电动机额定功率因素
7?P0311? 910 rpm?电动机额定速度
8?P0015?12??应用宏端子控制???????????? 4 //通讯控制
9?P1000?2??模拟设定值1
10?P1120?0.1?s?斜坡上升时间
11?P1121?0.1?s?斜坡下降时间
12?P1900?1??电机数据检测和转速控制器优化

13?P3900?1??结束快速调试,进行电动机计算和复位为工厂缺省值设置?


启动变频器 ? 在已有驱动使能时,下一个接通指令执行静态电机数据检测。电机通电,旋转最多四分之一圈。
14?P0971?1??参数保存
启动电机自整定

而且用其他品牌的变频器工作电流也是和MM440差不多的正常的,把P1310改为0 电流稍稍变小。


PS:电机温度随着工作时间变长越来越高,电流也越来越大,直到过电流报警。

zcomin
至圣

经验值: 15990
发帖数: 4471
精华帖: 147
1楼    2020-10-12 23:38:16
主题:回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。

P 205设置一样么?

追云之风
侠圣

经验值: 2145
发帖数: 134
精华帖: 7
2楼    2020-10-13 13:14:56
主题:回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。

都是出厂设置0

kdrjl
至圣

经验值: 136655
发帖数: 34948
精华帖: 435
3楼    2020-10-14 14:17:26
主题:回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。

这个应用,其实是自己修改了电机的接法,然后做的置换变频器的应用。因此,只能是自己查找其间的差错了。比如说,G120在进行参数设置的时候,要设置电机绕组的接法,是星接还是角接?如果是角接,确认后再设置电机的线电压和线电流等电机铭牌数据;反之亦然。


在STARTER调试操作软件里,你注意到这些细节了吗?电机等效模型的准确性,对电机的运行效果至关重要。这也正是西家传动的技术特点。最近的应用,更加对此体会到了。

我是你的朋友
yming
至圣

经验值: 127285
发帖数: 21992
精华帖: 824
4楼    2020-10-15 22:18:23
精华帖  主题:回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。

你这个调试有点问题。哪个G120-2型号?

1AC变频器,第三方异步电机 角接没有问题。

输入电机参数时,应该完全按照铭牌(星接)的参数输入,输入完后,点击那个接法为角接。它自己会自动改为角接参数滴。(仅限用软件调试时。BOP只能按220V换算输入了。)

升降斜坡真用得到 0.1秒么?0.75kW直接工频也做不到呀。

1910=1,结束快速调试,不用复位工厂设置呀。

通电启动后,它自己会做静态辨识。

以上就是V/f模式。

V/f模式有可能相对电流比较大,它是励磁电流较大,如果1310=0,启动没劲,相当于堵转(滑差过大)同样电流也会比较大。所以,你不能一下子降到0!

需要逐步降低。

通常1300使用20(SLVC)调试会经过静态辨识,和动态辨识(动态也可以不做,除非有响应要求。例如真的需要 0.1秒升速到最高转速)。

这时,励磁电流和转矩电流是分开的。这种情况,空载电流是最小的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
木头515
侠圣

经验值: 2157
发帖数: 254
精华帖: 0
5楼    2020-10-16 17:49:19
主题:回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。

 这个讲的就很专业了啊,学习中。

低头做事,抬头做人!!
WOWUWUWU
至圣

经验值: 10573
发帖数: 1794
精华帖: 0
6楼    2020-10-16 18:39:18
主题:回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。

这个确实应该是没有注意细节的变化。

渔明鱼工
至圣

经验值: 23901
发帖数: 2059
精华帖: 78
7楼    2020-10-19 08:04:01
主题:回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。

这种情况空载时也有微小的电流,是导致电机温度不断上升的主要原因,G120C常有的现象,必需做静态辨识,运行过程中电机温度上升同样要做动态辨识。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
ZD_JY
至圣

经验值: 13062
发帖数: 1080
精华帖: 8
9楼    2020-10-20 12:49:36
主题:回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。

g120c使用在皮带上必须使用矢量模式,动静态辨识都要做吗?谢谢

做最好的自己!活出自我!
yming
至圣

经验值: 127285
发帖数: 21992
精华帖: 824
10楼    2020-10-20 17:19:30
主题:回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。

需要。

关于在皮带传动上,使用矢量模式(VC、SLVC)要特别注意。

在拖动负载惯量较大工况中,因为皮带传动具有弹性特性,使用矢量模式时,其快速响应特征,会加剧皮带的磨损。造成三角带(窄V带)轮非常地烫。

要适当地修改动态辨识之后的参数。电机空载动态辨识之后,减小 PID 增益,加大积分时间。

如果,速度要求不是那么严格,可以启用Droop功能(0.03-0.05)。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
kdrjl
至圣

经验值: 136655
发帖数: 34948
精华帖: 435
11楼    2020-10-20 20:06:09
主题:回复:MM440升级G120后电机工作电流偏大,过温。

只要能自己转的条件下,静动态的辨识都做是最好的。