技术论坛

 G120变频器D电源模块PM240-2制动电阻怎么安装

返回主题列表
作者 主题
youzhiwei8
侠圣

经验值: 2357
发帖数: 774
精华帖: 0
楼主    2021-05-26 14:09:01
主题:G120变频器D电源模块PM240-2制动电阻怎么安装

6SL3210-1PE31--8UL0的90kw变频器制动电阻怎么安装,CU250S-2  USS的CPU需要引PM240-2的24v电源吗?刚刚买了3台新变频器带动一个转盘,同步控制看主从控制吗

愿我们共同努力把西门子的品牌做得更好
yming
至圣

经验值: 127288
发帖数: 21996
精华帖: 825
2楼    2021-05-26 15:59:57
主题:回复:G120变频器D电源模块PM240-2制动电阻怎么安装

制动电阻的安装要根据你的型号尺寸去看手册。别想当然。

CU+PM的G120结构,CU单独供电(就是和它的控制器PLC使用同一24V电源),不用建议用PM的电源。否则PM断电通讯就断了!!

三驱一,主从控制可以,全速度控制+Droop也可以;全转矩控制也可以。

看你的实际传动结构需要了。没有一定之规。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
至圣

经验值: 127288
发帖数: 21996
精华帖: 825
4楼    2021-05-27 11:13:30
主题:回复:G120变频器D电源模块PM240-2制动电阻怎么安装

全速度+droop用不上三台CU250S-2哦。


它是三台都使用一个速度给定,和完全相同的升降斜率。

给定最好是广播报文,三台同时收到给定(不是给了一台再一台的);或者用模拟量传递(BiCo)一台的模拟量输出直接送到下一台的输入。(延时很小)

注意:每台模拟量都要精确校正(0 - 10.0V)。


每个给定后面不是有个比例参数么?你就调整它。

主给定的一台100%比例,其他两台SLVC模式 比例101%。

启用Droop,Droop量2%(0.02)具体去查看输出转矩电流来微调调整。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?