作者 | 主题 |
---|---|
kdrjl 至圣 经验值: 136299 发帖数: 34907 精华帖: 435 |
楼主 2021-06-14 09:19:28
主题:S120关于旧的固件版本的使用 S120的CU有一个CF卡,里面有程序,而且有固件版本的号。用对了,啥事没有,用得不对,连调试都不让你在线连接。这对于新的用户,使用新的CF卡和固件版本,用新的STARTER版本进行监控调试,这都没啥问题。而对于OEM(西家传动的系统集成商)客户,有一个固件版本系列使用兼容的问题,这事不就来了吗? 前两天,调试一套S120的系统,132kW的容量,电机是第三方的定制电机,而传动控制是原装的SLM+电机模块+CU320-2DP的系统。有编码器模块SMC30。因为这套系统的硬件是几年以前采购的,CU是新的,CF卡也是几年以前的。版本号V4.7。 开始,我用V4.4.3的STARTER调试,根本就不允许在线,离线配置时,什么硬件的型号都没有,就没有产品的库。把STARTER的版本改成V5.3以后,没问题了可以快速调试,配置,在线等等。完成了电机试运行的工作。挺顺。 接下来,就是工艺控制的参数过程布线了。我用DCC来做各种工艺控制与运算,在建DCC时,我以前的设备都是DCC版本V4.5的,于是就选了DCC的V4.5。都完成了DCC的编译下载时报错,说版本不对。于是又把DCC删了,重新建V4.7的DCC。才得以工作继续。按理说,软件的版本不是向下兼容吗?为什么不行呢?西家传动的技术支持说,V4.6的固件版本是一个界限,V4.5及以下的可以兼容,到了V4,7就不行了。V4.7及以上是可以向下兼容的。 哇靠,让我又赶上了。因为固件版本的问题,我没少吃苦头呦。关键是要知道了他们之间的“规矩”,其实也没什么。关键是这里还涉及了上位机的操作系统。STARTER的固件版本在V4.7时不支持WIN_XP了,上位机的相关软件也要改成适应WIN 7系统的。一堆的怨声载道。 偷笑。
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值: 136299 发帖数: 34907 精华帖: 435 |
1楼 2021-06-14 09:44:41
主题:回复:S120关于旧的固件版本的使用 我还是抢个沙发吧。 说实话,近两年来,西家传动不论是STARTER,还是CU的固件版本,基本都很稳定,也很友好。调试,配置,使用都很顺利。唯独就怕遇到老的固件版本,代差比较大的。很头疼。因为计算机操作系统的升级,也淘汰了XP系统。遇到过去的传动设备,不好办了。有心留着一套专供老系统调试维修使用的计算机,时间一长,没人照看,也就都不能正常使用了。反正挺为难的。
我是你的朋友
|
风起云 至圣 经验值: 15912 发帖数: 711 精华帖: 113 |
2楼 2021-06-14 15:15:11
主题:回复:S120关于旧的固件版本的使用 版本方面,存在这么几个方面。 1,starter。starter软件向下兼容,目前最新5.4版本的,可以用来调试S120固件V4.3.1~V5.2.3都没有问题。starter软件建议安装最新版的,不影响调试老版本固件的变频器,但是老版本的starter则无法调试新版本固件;同时,新版本的starter可以打开老版本starter项目文件,但是老版本软件打不开新版本的项目文件。所以只要保持starter为最新版,各种新老版本的变频器都可以调试;所以,没有XP系统也不用担心无法调试和维护老版本变频器; 2,固件。对于老设备,运行稳定没有什么问题,不一定要升级为新固件,按原来的继续运行即可;调试的话也依然按原来的方式调试即可。如DCC,只要跟所用固件保持一致就可以了; 3,项目文件。如果是原来老版本starter调试的项目,用新版本的starter依然可以打开。所以就算xp不能用了也没有关系,项目文件别丢了就行。退一步来说,就算项目文件丢了,用新版的starter依然可以把老变频器里的参数上传上来,重新建一个项目文件,不影响使用和维护; 4,项目升级。如果想把变频器的固件升级,用starter备份好参数,然后把项目文件升级到新的固件版本;同时把卡中的就固件删掉,装入新的固件;再把升级后的项目文件下载下去就行了。 如果真的特殊情况,比如老爷级的6SE70设备,只能用XP来安装drivemonitor,电脑上装个XP虚拟机也就搞定了。 办法总比困难多~~
驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
|
kdrjl 至圣 经验值: 136299 发帖数: 34907 精华帖: 435 |
3楼 2021-06-14 17:24:58
主题:回复:S120关于旧的固件版本的使用 楼上精华帖,第一条和第二条,讲的很好。我也领教了。讨厌的是,我们的老产品不仅涉及西家传动的固件版本约束,还受上位机当时的操作系统约束。比如说,与它相连接上位机软件都是VB或VB.net环境编的,要改、要做西家传动的STARTER是可以向下兼容,但老的计算机操作系统和自己编的操作软件,要改就特麻烦了。 不管那些了,只要STARTER是向下兼容的,只要固件版本和DCC版本保持一致性,我这里的工作就好做了。(偷笑)
我是你的朋友
|
黑猫警长W 至圣 经验值: 18372 发帖数: 2408 精华帖: 1 |
4楼 2021-06-14 17:41:43
主题:回复:S120关于旧的固件版本的使用 |
天芯 至圣 经验值: 18775 发帖数: 2103 精华帖: 0 |
5楼 2021-06-14 17:49:33
主题:回复:S120关于旧的固件版本的使用 |
胖头陀 奇侠 经验值: 9563 发帖数: 432 精华帖: 0 |
6楼 2021-06-15 08:39:40
主题:回复:S120关于旧的固件版本的使用 |
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50411 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
7楼 2021-06-15 11:09:22
主题:回复:S120关于旧的固件版本的使用 ,上位机的相关软件也要改成适应WIN 7系统的。一堆的怨声载道。 K版,,您也别WIN7了,,直接一步到位WIN10,市场上虽然有WIN7的机子但都属于改造版的了。WIN10的电脑目前是主流配置。而且安装软件都没有问题,Drive Monitor都可以在WIN10系统安装。
Thank you for the support.
|
kdrjl 至圣 经验值: 136299 发帖数: 34907 精华帖: 435 |
8楼 2021-06-15 14:58:56
主题:回复:S120关于旧的固件版本的使用 其实,win 10也不过如此了。win操作系统现在基本就是天花板了。再怎么变,也那么回事了。等着更新的革命到来吧。5G和6G时代。
我是你的朋友
|
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10367 发帖数: 1793 精华帖: 0 |
9楼 2021-06-15 19:49:51
主题:回复:S120关于旧的固件版本的使用 |
手机用户20200103FZF48F 奇侠 经验值: 5678 发帖数: 767 精华帖: 1 |
10楼 2021-06-15 19:50:48
主题:回复:S120关于旧的固件版本的使用 值得学习,谢谢分享。 |
新兴电工 至圣 经验值: 12783 发帖数: 1212 精华帖: 2 |
11楼 2021-06-16 06:42:21
主题:回复:S120关于旧的固件版本的使用
革命尚未成功,同志仍需努力.
|
yecao2006 至圣 经验值: 18007 发帖数: 1524 精华帖: 2 |
12楼 2021-06-17 08:43:51
主题:回复:S120关于旧的固件版本的使用 很好的分享,学习了。
我回来了!继续努力!
|
Willow_leaves_follow_the_wind 奇侠 经验值: 6006 发帖数: 959 精华帖: 6 |
13楼 2021-06-23 11:25:13
主题:回复:S120关于旧的固件版本的使用 变频、伺服调试一直使用scout,因为有些D系列集成伺服必须用scout调试,starter调不了。。。。 |
kdrjl 至圣 经验值: 136299 发帖数: 34907 精华帖: 435 |
14楼 2021-06-23 14:17:35
主题:回复:S120关于旧的固件版本的使用 我正好相反,一直用STARTER,SCOUT用不上,没机会。而实际上SCOUT里的DCC内容更多。没机会涉足都。唉...。
我是你的朋友
|
kkvfhp 奇侠 经验值: 6217 发帖数: 658 精华帖: 2 |
15楼 2021-06-25 08:57:41
主题:回复:S120关于旧的固件版本的使用
每天进步一点点
|
河西 游侠 经验值: 314 发帖数: 70 精华帖: 2 |
18楼 2022-03-18 22:53:54
主题:回复:S120关于旧的固件版本的使用 CU320-2DP,CF卡V5.1就不兼容V4.8的,新订购了一批S120变频器,690V,1200KW的,看了前面几个都是V5,.1的,看了最后1个也是V5.1的,就直接用starter V5.1做系统了,中间有一台怎么也连不上,也大意根本没看CF卡,总认为是320问题,来回拆了几个CU320,就是不通,偶尔看了CF卡是4.8的,starter里改成4.8版本,就没问题了 还有这个MMC卡,CPU315-2EH14能用,,2AG10就不能用 。