  1. 伺服驱动器、变频器在外部电路上为什么不带漏保?

  2. 如果在外部加了漏保,会怎样?

RENHQ
至圣

经验值: 68888
发帖数: 12218
精华帖: 59
1楼    2021-06-14 23:48:41
主题:回复:伺服驱动器、变频器为什么不带漏保?

可能会误跳闸...

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
你以为你是谁
至圣

经验值: 24878
发帖数: 4534
精华帖: 10
2楼    2021-06-15 08:25:59
主题:回复:伺服驱动器、变频器为什么不带漏保?

变频器本身有漏电流,加了漏电保护,基本就不能正常用了。

别人在休息的时候,我往前走。
芳季
至圣

经验值: 66581
发帖数: 14749
精华帖: 100
3楼    2021-06-15 08:35:55
主题:回复:伺服驱动器、变频器为什么不带漏保?

需要几个预备知识。

  1. 频率越高的交流电越容易通过电容。

  2. 电容是两个导体,靠得比较近,在中间有绝缘关系。

  3. 变频器伺服器输出的是20kHz附近的矩形波。

    综合,电机的电缆会对地产生漏电电流。形成对地漏电,导致六点开关跳闸。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63260
发帖数: 12669
精华帖: 121
4楼    2021-06-15 09:06:17
主题:回复:伺服驱动器、变频器为什么不带漏保?

芳工讲得好啊,本体存在一定正常的漏电流,如果使用漏电开关就会存在误工作,得不偿失,所以接地工作要做好。

JL4_207
侠圣

经验值: 4540
发帖数: 809
精华帖: 2
5楼    2021-06-15 09:09:30
主题:回复:伺服驱动器、变频器为什么不带漏保?

那就安装变频器专用漏电保护器

暂无
HUANGZE75
至圣

经验值: 63260
发帖数: 12669
精华帖: 121
7楼    2021-06-15 09:34:33
主题:回复:伺服驱动器、变频器为什么不带漏保?

工业运用场合,尽量不要使用漏电开关,因为一般都是专用变压器,配电尽量是三相五线制,有专门的接地线,比较好容易做到接地保护,民用接地线到户的比较少,是需要使用漏电开关的、

半个书生
侠士

经验值: 1013
发帖数: 130
精华帖: 4
8楼    2021-06-15 09:51:37
主题:回复:伺服驱动器、变频器为什么不带漏保?

没见过变频器加漏报,本身就又漏电流,加了可能还出乱子。

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟
芳季
至圣

经验值: 66581
发帖数: 14749
精华帖: 100
9楼    2021-06-15 09:58:00
主题:回复:伺服驱动器、变频器为什么不带漏保?

“行善者,福虽未至,祸已远离。行恶者,祸虽未至,福已远离。”

能理解吗?