技术论坛

 变频器冷却方式改造

返回主题列表
作者 主题
lxm650
至圣

经验值: 13579
发帖数: 855
精华帖: 102
楼主    2021-10-27 08:22:18
主题:变频器冷却方式改造 精华帖  精编帖 

出铁场除尘高压变频器冷却方式改造

项目提出的背景:

设备现状:高炉出铁场除尘高压变频器室目前安装有两台额定容量为2250kVA(电机功率1800kW)高压变频器及高压进出线柜,室内发热源主要为变频器功率单元柜及其移相变压器。

设备运行时室内温度主要依靠4台5P空调及空水冷装置共同作用控温,而原空水冷装置使用的循环水为工艺循环水,夏季水温在30-36℃之间,装置自身不具备制冷功能,变频器室内温度常期高达36℃以上,大大影响电气元件的使用寿命。如空调损坏一台,将导致变频器功率单元温度快速上升,严重时引发变频器故障跳停,直接影响炉前出铁除尘效果及高炉出铁作业的安全。

 

改造方案选择:

一、方案比较

1、继续使用原空水冷却器,引入更低温度水源。该方案需要从能源清水站取水,配DN100管道约200米,跨越12米宽马路,工程量、施工难度及投资较大,且方案实施后,每小时将使用新水650m3,后期运行成本较高。

2、新建5m3高位冷却水塔,循环水散热降温后,再接入机组内循环。这种方案也不甚理想,一是在夏天水温高时,水塔降温效果有限。二是土建工程量较大,选址空间受限,投资也较大。

3、引进冷水机组对冷却水制冷再送入原空水冷却器。冷水机组使用压缩机做功,可以根据现场需求实时调节水温,能够很好的满足炉前除尘变频器室对温度的要求。新机组占地面积约3m2,现场有足够的场地可供选择,配套的膨胀水箱可以直接放在除尘器二层平台,不用新建承台。

经过综合测算投资、施工难度及运行成本后,引进冷水机组是最佳方案。由于我厂无同类设备使用的先例,我们前期通过查阅资料及咨询相关厂家,确认了冷水机组能确保达到现场相关要求,又具备安装工期短,维护运行成本低的特点。

二、设备选型

根据经验公式计算所需的制冷能力如下:

P =( P * 3.5% )/ 2.5 = ( 1800 * 2 * 3.5% ) / 2.5 = 50P

该配电室选用制冷量50P机组可以满足现有设备的冷却需求,选择两机头机组(2台压缩机,每台制冷能力25P)。

新增机组和原空水冷却器的连接如下图一:首先在外循环水阀门后端管道增加进出水阀门,将新机组进出水管接入原空水冷机组管道,关闭外循环水阀门,制冷后的水流形成内循环。全开新系统进、出水阀门开度,由于蒸发等导致的水量损失由膨胀水箱自动补水。新增加的冷水机组检修或故障时可切换到原系统临时运行。

 图一 冷水机组接入方案

 

图二 现场实物


出现的问题及解决方法:

设备安装完成后,由于受疫情影响,厂家派不出技术人员调试,我们通过自身学习完成了调试,其中也碰到了些问题,但都一一解决。

1、循环水泵电机过流、过热。

试车时,由于未掌握泵前泵后进出水阀的开度配合及原阀门漏水可以导致内部压力过高的情况,出现水泵电机过流、过热现象。

解决方法:由于该系统属于密闭循环系统,系统自带2台功率为4kW的循环泵(一用一备),水泵的进出阀门开度配合不好,造成水泵存在憋压,致使循环泵电机过流(额定8A,实际达到9.3A),电机过热(外壳温度接近70℃)。后来经过反复调整进出口阀门配合开度,将出水阀开度控制在约30%,进水阀开度控制在约100%,系统压力稳定在0.05MPa时,电机过流过热问题得到解决。

2、变频器室温度波动大,压缩机频繁启停。

投运初期,温度设定在25℃,但实际温度在22℃至28℃之前来回波动。压缩机工作5分钟,停止5分钟,频繁启停。电话咨询厂家也没得出结论。

解决方法:我们对整个系统进行了分析了,从控制原理角度可以做如下解释:系统默认温度控制点为回水温度,此回路包括了压缩机本身、管路、2台蒸发器,系统惯性大,滞后大,造成系统控制超调。对于我们的应用而言并不需要控制绝对温度的精度,只要温度相对保持稳定,压缩机不频繁启停即可。因此我们将冷水机组控制回水温度改为控制出水温度,控制回路只包含压缩机本身,大大减小了系统的惯性,最终可将室内温度稳定在26℃左右,室温波动小于1℃,温度历史趋势曲线接近于直线。这样很好的解决了室内温度波动大、压缩机频繁启停现象。

 

图三 控制回水温度效果


图四 控制出水温度效果

3、无法补水。

调试初期机组开启后,处于二层平台的膨胀水箱箱顶溢流口由于水位上升出现倒排水现象。

解决方法:经过停机检查,我们关闭膨胀水箱给机组的补水阀,整个系统压力还是很快可以达到0.4MPa,大于机组正常运行时的压力,分析得出原系统外循环进出水阀门有泄露可能,导致膨胀水箱无法靠自身正压补水,更换两个阀门后恢复正常。

4、控制优化。

a 在原上位机中增加冷水主机、循环泵故障、室内温度等显示和报警画面,方便岗位人员及时掌握机组运行状态及室温情况。

b 合理设置控制参数,当前机组工作参数设置为:冷水机设定制冷温度24℃(出水温度),机组运行检测温度在大于等于26℃时启动2台压缩机,温度小于等于22℃时自动停1台压缩机。压缩机的启停会考虑累计运行时间,也就是说会优先启动累计运行时间短的压缩机,优先停止累计运行时间长的压缩机,充分利用了设备控制功能,节约了电能及平衡2台压缩机运行时间,延长压缩机使用寿命。

效果:

1、变频器采用冷水机组方式散热,同时也利用了原有的空水冷却器,既节省了投资又使得冷水主机故障后能快速切换到原系统。

2、有效降低了变频室内温度偏高的问题,目前室内温度由36℃降低到26℃。降低了变频器功率单元及移相变压器运行温度(变压器温度由47℃降低到37℃),减少了变频器故障率。


kdrjl
至圣

经验值: 135984
发帖数: 34806
精华帖: 434
1楼    2021-10-27 08:29:44
主题:回复:变频器冷却方式改造

不错嘛。自己动手解决变频器的安装环境。从环境上保证变频器的耐久使用。大拇指赞。


反观我们在使用西家传动产品时,没有针对安装环境做工作,而导致的变频器故障的实例很多。营造一个好安装环境,对变频器的耐久可靠性运行特别重要。

我是你的朋友
yzm_cumt
至圣

经验值: 18166
发帖数: 2649
精华帖: 14
2楼    2021-10-27 08:38:02
主题:回复:变频器冷却方式改造


,三中方案,选其一,还能圆满解决问题,又省钱省力,了不起

sometimes you have to be your own hero!
千万个为什么
至圣

经验值: 10572
发帖数: 848
精华帖: 9
3楼    2021-10-27 08:38:31
主题:回复:变频器冷却方式改造


项目策划、选型、问题整改、效果描述,非常不错的总结,收藏了

学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
JL4_207
侠圣

经验值: 4523
发帖数: 809
精华帖: 2
4楼    2021-10-27 08:44:16
主题:回复:变频器冷却方式改造

 不错,,,,

暂无
weiyt
奇侠

经验值: 9590
发帖数: 1549
精华帖: 14
5楼    2021-10-27 08:45:21
主题:回复:变频器冷却方式改造

应用中的经验积累,赞!

Start泽
侠圣

经验值: 3208
发帖数: 169
精华帖: 1
6楼    2021-10-27 08:48:39
主题:回复:变频器冷却方式改造


这个过程不能省的。

你的能量超乎你想象!加油!
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50309
发帖数: 6037
精华帖: 268
7楼    2021-10-27 09:45:56
主题:回复:变频器冷却方式改造

水冷冷却,水质是一个大的问题,地下水太脏,而且水质太硬的话也容易结垢,堵水管厉害。


附件软化水的话比较好,可以彻底解决问题。。

Thank you for the support.
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50309
发帖数: 6037
精华帖: 268
8楼    2021-10-27 09:49:54
主题:回复:变频器冷却方式改造

格力10P的空调,买上四台,投资10万元,也基本能降下温度来,


之前配电室也考虑过水冷,通过这几年的实验,什么工业空调,造纸专用,质量都一般,格力10p反而质量是最好的,基本上五年没问题,造纸以及污水行业硫化氢特别的厉害,铜管腐蚀严重,格力质量没的说,



Thank you for the support.
HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
9楼    2021-10-27 09:52:10
主题:回复:变频器冷却方式改造

 西门子控制器特别近几年的产品,对环境要求还是比较高的,我这边有几台CU310由于安装环境不好,导致二台出现了问题不能使用。灰尘及湿度没有防护好,容易导致内部的电路板腐蚀损坏。

工控女将
侠圣

经验值: 4232
发帖数: 344
精华帖: 1
10楼    2021-10-27 10:19:14
主题:回复:变频器冷却方式改造


很有想法,

理想很丰满,现实很骨感
shitou
侠士

经验值: 1746
发帖数: 221
精华帖: 0
11楼    2021-10-27 10:50:01
主题:回复:变频器冷却方式改造

买空调直接吹变频器扇散热效果也不会错的

活到老,学到老
lxm650
至圣

经验值: 13579
发帖数: 855
精华帖: 102
12楼    2021-10-27 11:14:46
主题:回复:变频器冷却方式改造

我们这也有用格力10P空调的,质量是最好的,但也用不到5年。另外原房子很小,装不下4台10P的了。还有就是流程问题空调属于固定资产,冷水机组属于备件,前者麻烦得很。

天芯
至圣

经验值: 18638
发帖数: 2092
精华帖: 0
13楼    2021-10-27 13:24:40
主题:回复:变频器冷却方式改造

跟着高手学习

yangchunbaixue
侠圣

经验值: 3694
发帖数: 555
精华帖: 0
14楼    2021-10-27 14:20:03
主题:回复:变频器冷却方式改造

非常有想法的优化改造,解决了变频器冷却实际问题,为楼主点赞

飞跃巅峰
侠圣

经验值: 2315
发帖数: 407
精华帖: 2
15楼    2021-10-27 16:19:28
主题:回复:变频器冷却方式改造


写的很详细,楼主学习能力很强。大功率设备散热环境解决好也是不容易。

6
手机用户20200103FZF48F
奇侠

经验值: 5658
发帖数: 764
精华帖: 1
16楼    2021-10-27 23:51:08
主题:回复:变频器冷却方式改造

不错,学习了。

A人到中年A
至圣

经验值: 14730
发帖数: 1012
精华帖: 1
17楼    2021-10-28 05:38:08
主题:回复:变频器冷却方式改造

谢谢分享!学习了

自己不努力,一切全白费
bsjasd
侠圣

经验值: 3686
发帖数: 114
精华帖: 0
18楼    2021-10-28 06:54:53
主题:回复:变频器冷却方式改造
多谢分享实例
稳住
CoolCool的猪
至圣

经验值: 16693
发帖数: 1307
精华帖: 2
19楼    2021-10-28 07:59:56
主题:回复:变频器冷却方式改造

这是高手呀!!!!

同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
yecao2006
至圣

经验值: 17887
发帖数: 1523
精华帖: 2
21楼    2021-10-28 08:28:29
主题:回复:变频器冷却方式改造

非常有用的分享,学习了。

我回来了!继续努力!
veich
奇侠

经验值: 5946
发帖数: 1037
精华帖: 18
24楼    2021-10-29 07:26:17
主题:回复:变频器冷却方式改造

非常有想法的优化改造,解决了变频器冷却实际问题,为楼主点赞

知足常乐!!!
执着探路者
至圣

经验值: 11049
发帖数: 651
精华帖: 5
25楼    2021-10-29 07:50:54
主题:回复:变频器冷却方式改造
空调运行过程中,需要定期进行专业维护保养,否则寿命大大缩减。
人生如逆水行舟,不进则退。
sueyishui
奇侠

经验值: 5078
发帖数: 780
精华帖: 1
26楼    2021-10-29 08:05:37
主题:回复:变频器冷却方式改造


我这边的应用场景,基本都是变频器在36摄氏度环境下工作,虽然都是280KW的,但是长期也不行,还好我这边变频器的环境里允许多加空调。所以,把空调继续加大。

1234567,7654321,9898567
梦天空
至圣

经验值: 11304
发帖数: 1283
精华帖: 68
30楼    2021-10-29 18:47:16
主题:回复:变频器冷却方式改造

如果是造纸、污水等腐蚀性比较大的场合,还是用专门的工业空调,而且必须提出高要求。

1、空调整机铜管等出厂前一定要做高级电泳防腐处理

2、对于连接铜管及其焊接处使用丙烯酸聚氨酯喷涂3-5遍,外机关键部分(接头处)采用百锂高防腐处理。

3、有的也可要求铜管加厚。

只有做好技术要求,才能保证空调无问题,用十几年没问题


您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。