作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20211209209865 游民 经验值: 142 发帖数: 7 精华帖: 1 |
楼主 2022-07-10 10:33:12
主题:电机有两套参数,S120怎么设置呢
我现在项目有一台异步电机,电机上有两张铭牌。
第一张铭牌:电压600V,电流1100A,转速490,频率24.7。 第二张铭牌:电压690V,电流867A,转速1600,频率80.5。 这个电机使用S120,该采用什么控制方式呢?以哪个数据做为变频器的电机参数? |
kdrjl 至圣 经验值: 135972 发帖数: 34805 精华帖: 434 |
1楼 2022-07-10 13:30:44
主题:回复:电机有两套参数,S120怎么设置呢 这么提问,除了你自己,没人知道。因为谁知道你的现场应用需求呀?你自己不说,别人怎么知道?要想诚恳的交流,你应该把自己的现场用户需求和电机以及控制器交代清楚。
我是你的朋友
|
手机用户20211209209865 游民 经验值: 142 发帖数: 7 精华帖: 1 |
2楼 2022-07-10 14:13:47
主题:回复:电机有两套参数,S120怎么设置呢
多谢k版指教。
我刚接触这个变频调试,恳请各位大神教我,谢谢。 这个电机是用于开卷机。电机上有两张铭牌,经过询问电机厂家得知: 第一张铭牌是电机在额定转速下的电机参数, 第二张铭牌是电机在最高转速下的电机参数(铭牌主要数据在1楼), 两张铭牌上的电机功率都是900kW,第一张铭牌应该是恒转矩和恒功率的临界点。 使用S120装机装柜型整流+逆变驱动电机。 现在的情况是: 在配置变频器时,首先输入了电机的额定参数(第一张铭牌上的数据),然后将第二张铭牌上的转速值作为电机最大转速值, 那么,当电机运行到最大转速时(假设使用带编码器的速度控制模式), 1、变频器输出的电压、电流、频率等等数据是否会和电机铭牌(第二张铭牌)上的数据一致呢? 2、若不一致,那电压、电流、频率等物理量会不会有某个值超出铭牌上的值呢? 为了安全起见,目前没敢直接启动电机尝试。 |
kdrjl 至圣 经验值: 135972 发帖数: 34805 精华帖: 434 |
3楼 2022-07-10 14:57:13
主题:回复:电机有两套参数,S120怎么设置呢 这么设置没有问题。第一个电机铭牌数据作为额定点,第二个电机铭牌数据作为最高转速。采用的控制方式是VC(有编码器的矢量控制)。 这样,当电机运行于490-1600rpm范围,功率自动限制在900kW之内。不会过载。需要强调的是,你要把S120的截止电流参数P640 = 电机额定电流为宜。 2楼回复的内容很清晰,非常感谢。
我是你的朋友
|
手机用户20211209209865 游民 经验值: 142 发帖数: 7 精华帖: 1 |
4楼 2022-07-10 15:10:34
主题:回复:电机有两套参数,S120怎么设置呢
明白了!感谢k版指导
|
zhcwos 侠圣 经验值: 3103 发帖数: 440 精华帖: 0 |
5楼 2022-07-12 08:53:59
主题:回复:电机有两套参数,S120怎么设置呢 过来学习一下,长见识了
云淡风轻
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50309 发帖数: 6037 精华帖: 268 |
6楼 2022-07-12 14:29:03
主题:回复:电机有两套参数,S120怎么设置呢 控制方式肯定是VC 或者SLVC,做好辨识。
Thank you for the support.
|
alexma1975 奇侠 经验值: 9848 发帖数: 460 精华帖: 2 |
7楼 2022-07-12 16:57:18
主题:回复:电机有两套参数,S120怎么设置呢 这种弱磁升压电机在开卷和卷取机中经常遇到,我们是把三段式拟合成两段式。 |
kdrjl 至圣 经验值: 135972 发帖数: 34805 精华帖: 434 |
8楼 2022-07-12 23:06:56
主题:回复:电机有两套参数,S120怎么设置呢 如何拟合三段变两段?能描述一下吗?
我是你的朋友
|
手机用户20211023797886 新手 经验值: 48 发帖数: 7 精华帖: 0 |
11楼 2022-07-15 18:50:03
主题:回复:电机有两套参数,S120怎么设置呢 接线方式呢?工作制? |