技术论坛

 TIA WINCC Advanced Runtime 的经历

返回主题列表
作者 主题
那一剑的温柔
侠圣

经验值: 2228
发帖数: 376
精华帖: 4
楼主    2020-05-02 20:31:00
主题:TIA WINCC Advanced Runtime 的经历

5.1期间在现场接了个改造的项目。原有的触摸屏不用了,用PC来替换。在PC上运行原来触摸屏的程序。问题来了。笔记本上是TIA Advanced V15.1 版本,PC上是TIA  Wincc Runtime V15.1 版本。按照教程先完全编译HMI 程序,在生成USB存储程序,将程序拷贝到PC上,双击运行出现以下错误。


程序的编译器版本和Runtime的版本一样啊,以前也这样做过,是没问题的。这次不知道什么情况。于是将以前的程序打开,发现也是这个现象了。

于是开始在网上找了TIA V15.1的更新包,更新包装完后,问题依旧。

后来新建了一个项目,测试是OK的。于是想到了可能是在硬件组态的时候,硬件的版本不对造成的。打开硬件组态后,发现HMI 的硬件版本为15.0.0.0(程序是以前的程序,可能那会儿最新的版本是15.0.0.0)。

将HMI版本改为15.1.0.0后,编译、拷贝的PC上,运行OK。

至此,由于自己的原因,造成在现场折腾了2天。今晚上终于解决了!!



RENHQ
至圣

经验值: 68535
发帖数: 12103
精华帖: 59
1楼    2020-05-04 22:09:40
主题:回复:TIA WINCC Advanced Runtime 的经历

15.1的还不能运行15.0的了?按说应该能向下兼容啊

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
黑猫警长W
至圣

经验值: 18274
发帖数: 2391
精华帖: 1
2楼    2020-05-06 14:59:41
主题:回复:TIA WINCC Advanced Runtime 的经历

楼主经验丰富

天芯
至圣

经验值: 18630
发帖数: 2091
精华帖: 0
5楼    2020-05-07 10:57:10
主题:回复:TIA WINCC Advanced Runtime 的经历

嗯,看着短,其实很耗时!

那一剑的温柔
侠圣

经验值: 2228
发帖数: 376
精华帖: 4
8楼    2020-05-17 21:16:48
主题:回复:TIA WINCC Advanced Runtime 的经历

https://support.industry.siemens.com/cs/document/103198851/使用-wincc-(tia-portal)-v13%EF%BC%8C如何把-wincc-advanced-runtime-professional-的项目传送到没有直接数据?dti=0&lc=zh-CN

zunzhi
侠圣

经验值: 2714
发帖数: 118
精华帖: 5
9楼    2020-05-20 09:13:54
主题:回复:TIA WINCC Advanced Runtime 的经历

我没有看懂,PC上运行WINCC,需要组态触摸屏的硬件么?程序不是要重新写么?触摸屏已经不需要了啊?

努力工作,好好学习!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示