技术论坛

 用物理按钮实现屏幕切换

返回主题列表
作者 主题
lintingxun0118
侠客

经验值: 670
发帖数: 86
精华帖: 2
楼主    2020-11-10 08:58:56
主题:用物理按钮实现屏幕切换 精华帖 

由于该项目应用于防爆区域,但又需要切换触摸屏幕显示不同的页面,故采用下面的方法来实现,希望对大家有帮助。

 

1. 建立数据块,增加变量如下。数据块名字为change screen。



2. 根据不同的屏幕编号,编写程序如下。下图程序完成的是运用不同的按钮触发屏幕编号1和编号2之间的切换。



 

3. 屏幕编号如下图分别为编号1和编号2

 


4. 在HMI的设置如下图所示,勾选区域指针中的JOB MAILBOX并将之前建立的change screen数据块中的变量JOB MAILBOX与之关联,周期时间改为100ms。

 



 

 



水冰凉乐园
侠圣

经验值: 3657
发帖数: 667
精华帖: 0
1楼    2020-11-10 12:00:44
主题:回复:用物理按钮实现屏幕切换

精智防爆触摸屏放在防爆区,随便操作,就是这么简单。

你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
RENHQ
至圣

经验值: 68951
发帖数: 12233
精华帖: 59
2楼    2020-11-10 15:52:01
主题:回复:用物理按钮实现屏幕切换

不错,好像官方也有相关教程,你这个是另一个方法:

在WinCC (TIA Portal) 中如何通过控制器实现画面的切换?

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/93909293


对于作业和指针的用法,我一直不知道在哪里使用呢


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
3楼    2020-11-11 07:53:53
主题:回复:用物理按钮实现屏幕切换

可以,不错。

邮箱 yongquancun@126.com
yecao2006
至圣

经验值: 18037
发帖数: 1524
精华帖: 2
4楼    2020-11-11 08:22:26
主题:回复:用物理按钮实现屏幕切换

非常好的分享,谢谢了。

我回来了!继续努力!
kayome
奇侠

经验值: 6859
发帖数: 1351
精华帖: 5
5楼    2020-11-11 08:36:47
主题:回复:用物理按钮实现屏幕切换

跑个题,为啥在防爆区域不能直接操作触摸屏切换画面呢

木头515
侠圣

经验值: 2157
发帖数: 254
精华帖: 0
6楼    2020-11-11 09:13:06
主题:回复:用物理按钮实现屏幕切换

 严格按照防爆来设计的话,如果触摸屏不是防爆型产品的话,是不允许直接操作的,要用个防爆护照把触摸屏给罩起来,达到防爆的目的。

低头做事,抬头做人!!
lintingxun0118
侠客

经验值: 670
发帖数: 86
精华帖: 2
7楼    2020-11-11 09:29:22
主题:回复:用物理按钮实现屏幕切换

楼上的大侠说的很对,我选用的是隔爆箱开视窗显示触摸屏。触摸屏为非防爆产品。

yming
至圣

经验值: 127287
发帖数: 21996
精华帖: 825
8楼    2020-11-11 10:36:48
主题:回复:用物理按钮实现屏幕切换

按说,所有TP都有系统变量交换区,与控制器PLC交换数据。其中就包括画面号。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
您收到0封站内信:
×
×