作者 | 主题 |
---|---|
stone- 游民 经验值: 140 发帖数: 4 精华帖: 1 |
楼主 2021-01-08 21:47:03
主题:OP177移植KP700 最近接了个触摸屏移植的项目。分享给大家。 OP177移植KP700, 跨度右点大。做的过程需要注意一些问题。 OP177是触摸带按键功能 按键底部三排, KP700是底部两排纯按键功能。 确定移植之前第三排的按键没有使用,方可继续进行下去。 首先把winccflexiblesp4转换成SP2版本,移植使用TIA_portal v14sp1 项目移植成博图之后修改画面比例,按照2.5:2的任意比例设置,把界面移植成KP700。 这时候画面是6个按键的画面, 需要再添加两个按键位置。(KP700底部是8个按键对应关系)。这时候要注意OP177有可能的情况是没有关联按键功能,需要挨个检查一遍, 把KP700的按键功能全部关联实体按键。 在这里我遇到的情况是在我不改变PLC程序结构的情况下我同等事件相同设置的情况下,移植按键的事件有时候是不能产生同样的效果。 举例:K4按键的事件是 按下事件setbit while presskey k4 不需要resetbit。但是移植完成之后添加了一个事件是松开 resetbit K4。 程序内部加锁,没有去深入研究。 还有注意的是:如图 移植结束之后的日期/时间需要取消勾选。西门子在博图功能上做了优化,只能单方面读取时间。 值得一提的是配方问题, 原来的屏幕由于添加了很多配方数据, 项目里面是没有的,需要把原来的配方数据用MMC卡做BACKUP 备份。 备份之后会出现以下情况: 备份出来的配方无法导入到TIA 里面 ,原因是有非法字符。 检查发现是几个???问号导致的, 如果不清楚结构是否正确, 可以在TIA软件项目里面的配方\配方数据\数据记录里面添加几个数据导出之后对比一下。 换型数据名称不正确。把数据结构修改正确之后导入配方的数据记录。然后KP700的功能大致可以替代OP177面板。 |
我爱周末 至圣 经验值: 15672 发帖数: 1493 精华帖: 3 |
2楼 2021-01-09 17:43:10
主题:回复:OP177移植KP700 我之前也看过使《用WinCC Flexible 2008 SP4创建的项目如何移植到博途软件中》的文档,https://support.industry.siemens.com/cs/document/109477684/%E4%BD%BF%E7%94%A8wincc-flexible-2008-sp4%E5%88%9B%E5%BB%BA%E7%9A%84%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%88%B0%E5%8D%9A%E9%80%94%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E4%B8%AD%EF%BC%9F?dti=0&lc=zh-CN 感觉非常麻烦,还不如从新做来的快。看到楼主真的实现了,由衷佩服
期待周末~~
|
yacado 侠圣 经验值: 3804 发帖数: 500 精华帖: 3 |
3楼 2021-01-09 21:00:43
主题:回复:OP177移植KP700 给楼主点赞,原屏用了区域指针。 不知原屏程序有多少,有多少画面等。有很多时候不用移植,直接在博途中创建编辑也很快的。 |
执着探路者 至圣 经验值: 11049 发帖数: 651 精华帖: 5 |
6楼 2021-01-12 07:43:47
主题:回复:OP177移植KP700
如果没有OP177的源程序,有没有方法可以移植的?操作步骤如何?
人生如逆水行舟,不进则退。
|
jerry 至圣 经验值: 44702 发帖数: 19815 精华帖: 3 |
7楼 2021-01-12 08:51:14
主题:回复:OP177移植KP700 没有源程序,那就只能自己重新组态了 |
Start泽 侠圣 经验值: 3238 发帖数: 175 精华帖: 1 |
8楼 2021-01-12 09:18:28
主题:回复:OP177移植KP700
你的能量超乎你想象!加油!
|