技术论坛

 配电柜里,220V线路是用2P小型断路器,还是1P的,或者1P+N的?以及它们怎么接线?

返回主题列表
作者 主题
溪如
侠客

经验值: 807
发帖数: 227
精华帖: 0
楼主    2020-10-22 08:42:14
主题:配电柜里,220V线路是用2P小型断路器,还是1P的,或者1P+N的?以及它们怎么接线?

    配电柜接3P+1PE电缆(没有零线),接上塑壳断路器,再由L1、L2和L3三个母排分配给各个小型断路器。如下图。

    请注意黄色线缆,分别是2P、1P和P+N小型断路器的接线情况。

    我用的是最左边的那种接线方法,不知道这样做对不对?

    设备那头是只需要220V电压的。那么,配电柜这头是用哪种小型断路器,以及怎么接线的?

    如果是用2P小型断路器,那么用地线接进此断路器的输入端是不是多此一举?

    望大侠赐给好的电路设计。不胜感谢! 


  



zhangli0
至圣

经验值: 43060
发帖数: 15746
精华帖: 61
1楼    2020-10-22 08:54:42
主题:回复:配电柜里,220V线路是用2P小型断路器,还是1P的,或者1P+N的?以及它们怎么接线?

你应该还要有N线母排,220V的零线接N线母排。

这种高中低压设备在一起的,你的主电源线应该是3相五线进线(三根相线,一根零线,一根地线)。你目前的接法不规范。

活到老,学到老!为了生活学习吧!
溪如
侠客

经验值: 807
发帖数: 227
精华帖: 0
2楼    2020-10-22 08:59:21
主题:回复:配电柜里,220V线路是用2P小型断路器,还是1P的,或者1P+N的?以及它们怎么接线?

没有零线

因为我以前在的外企,其几十千瓦的设备的动力线都没有零线,所以我现在也就用这个思路了。

幸福家庭
奇侠

经验值: 5512
发帖数: 642
精华帖: 0
3楼    2020-10-22 09:02:24
主题:回复:配电柜里,220V线路是用2P小型断路器,还是1P的,或者1P+N的?以及它们怎么接线?

 没有零线,一般都是用380变220的变压器,用PE做零线是不规范的

业精于勤荒于嬉
zhangli0
至圣

经验值: 43060
发帖数: 15746
精华帖: 61
4楼    2020-10-22 09:08:39
主题:回复:配电柜里,220V线路是用2P小型断路器,还是1P的,或者1P+N的?以及它们怎么接线?

如果都是电机类的,那是因为电机的三相绕组的阻值一样,这样中线上产生的电流为0所以不需要那个零线了,你各种设备都有,就无法保证三项线上的负荷均衡,所以你需要接零线。

你用接地代替零线来用,这样不规范,比如雷击可能会毁了你的设备,临时使用没问题,如果长期使用,这个零线还是必须的。


活到老,学到老!为了生活学习吧!
鸿源
奇侠

经验值: 5531
发帖数: 300
精华帖: 0
5楼    2020-10-22 09:10:35
主题:回复:配电柜里,220V线路是用2P小型断路器,还是1P的,或者1P+N的?以及它们怎么接线?

PE线是接地专用线,它是与箱壳直接连在一起的,如果把它当做N线来使用,会造成安全事故的。如果进线是3+1PE的形式,想要得到220V电源最好是增加一个控制变压器的。

溪如
侠客

经验值: 807
发帖数: 227
精华帖: 0
6楼    2020-10-22 09:12:02
主题:回复:配电柜里,220V线路是用2P小型断路器,还是1P的,或者1P+N的?以及它们怎么接线?

    你这个应当是正解。

    不过,这个配电柜是给十多台设备供电的,其中有六台是3相电的,八台是1相电的。配电柜里不可能用变压器,而接1相电(即220V)的设备,只接受220V的输入,我没有法子把它们的内部电路改成380V变220V的。

    动力电缆是已经采购好了,是3P+1PE的,无法更改了;设备只能接受220V的,这个也无法更改了。那么,请问配电柜里如何输出220V呢?

溪如
侠客

经验值: 807
发帖数: 227
精华帖: 0
7楼    2020-10-22 09:15:06
主题:回复:配电柜里,220V线路是用2P小型断路器,还是1P的,或者1P+N的?以及它们怎么接线?

配电柜里也可以加变压器?

鸿源
奇侠

经验值: 5531
发帖数: 300
精华帖: 0
8楼    2020-10-22 09:36:11
主题:回复:配电柜里,220V线路是用2P小型断路器,还是1P的,或者1P+N的?以及它们怎么接线?

你8台单相的设备的总功率是多大?如果只是控制线路来用的话,还是建议你增加一个控制变压器。另外要看甲方协议上是怎么规定的,如果无协议规定的话你可以采用就地接地的方式来做的。


不会飞的龙12345
侠士

经验值: 1010
发帖数: 81
精华帖: 0
9楼    2020-10-22 09:43:44
主题:回复:配电柜里,220V线路是用2P小型断路器,还是1P的,或者1P+N的?以及它们怎么接线?

PE不能当零线   用个380-220变压器吧 