作者 | 主题 |
---|---|
老老实实 侠客 经验值: 829 发帖数: 134 精华帖: 0 |
楼主 2021-01-10 09:49:33
主题:老刚分享1----博途TIA沿指令和MicroWin沿指令的区别 很多同学都是先学的200Smart,再学1200,两款编程软件,200Smart的编程软件简单明了,用习惯了很舒服,而博途TIA就显得很笨重,昨天试了一下,仅仅博途TIA一个软件就能占用内存4G以上, 今天做第一次分享,关于沿指令的区别, 200smart的沿指令,就是一个开关量后面加个P,很容易理解,就是0跳变到1的一瞬间,而TIA的沿指令,需要开关下面加个沿指令保存位,啥意思呢?说白了,就是你一直按住这个按钮,它也只记一次上升沿,它把上次扫描的结果存到保存位上,比较一下,如果上次是0,那这次就输出,如果上次已经是1了,那这次就不输出了,个人感觉这个设计很糟糕,明明没有,还给软件使用者挖了一个坑,要每次避免使用相同的存储位,还是200smart的设计好。 各位大神拍砖啊,感谢各位 -----过去一年多,回头看自己当时发的帖子,挺有意思的,就和版主说的一样,坐井观天了,不过总结一下,就是,只要不同的位,下面存储这些位的沿的位不同就行, 啥意思啊? 比如I0.0, I1.5,Q5.6, M3.0 这些位,存储他们沿的位,不可以相同,必须是四个不同的位。不晓得说明白没有,哈哈
诸恶莫作 众善奉行
|
黑猫警长W 至圣 经验值: 18377 发帖数: 2409 精华帖: 1 |
1楼 2021-01-10 10:33:22
主题:回复:老刚分享1----博途TIA沿指令和MicroWin沿指令的区别 软件是大了点,但不同的软件思路不一样,不能说是坑 |
weiyt 奇侠 经验值: 9607 发帖数: 1550 精华帖: 14 |
3楼 2021-01-10 10:47:41
主题:回复:老刚分享1----博途TIA沿指令和MicroWin沿指令的区别 个人判断200和200SMART做上升沿,肯定也要保存一个前一状态的标志位,只是未对用户开放而已; 用户权限大了麻烦,权限小了觉得功能简单,其实是个矛盾。 |
www123456 至圣 经验值: 12233 发帖数: 2431 精华帖: 86 |
4楼 2021-01-10 11:38:29
主题:回复:老刚分享1----博途TIA沿指令和MicroWin沿指令的区别
美系软件要简练一些,指令等功能块封装的功能多一些,德系软件开放给用户的多一些,没有好坏之分,只是场合,应用等适合与否的问题。
|
和光同尘 奇侠 经验值: 6755 发帖数: 1106 精华帖: 1 |
5楼 2021-01-10 11:46:14
主题:回复:老刚分享1----博途TIA沿指令和MicroWin沿指令的区别 从经典STEP 7开始,TIA沿用了而已,SMART这个指令与日系PLC相仿。 |
YiMoon 至圣 经验值: 11057 发帖数: 1221 精华帖: 35 |
6楼 2021-01-10 12:42:37
主题:回复:老刚分享1----博途TIA沿指令和MicroWin沿指令的区别
一个是傻瓜式,所有功能都封装好了,直接使用。
一个是开放式的,要自己去配置; 就像汽车换零件,去4S店一般只换总成,简单,去修理厂可能会更换到具体的零件,拆装复杂
Keep calm and carry on!!!
|
kanon 侠圣 经验值: 2371 发帖数: 131 精华帖: 0 |
7楼 2021-01-10 18:35:28
主题:回复:老刚分享1----博途TIA沿指令和MicroWin沿指令的区别 开发这个位出来有利于做功能块,多次调用不冲突 |