知道S7-1200和三菱Q系列可以通过开放式以太网直接通信,这几天实际在项目上使用可用。


系统结构: 本地站~S7-1214带CP1243  ; 

                远程站~三菱的Q06UDV;


问题:通过开放式以太网协议,实现44个字节的数据交换


通信过程:


1.使用Tsend_c发送数据,同时组态连接参数



2.使用TRCV_C读取数据,同时组态连接参数


3. 需要注意的是,三菱的数据存储格式和西门子的数据存储格式不同的。

例如:西门子MW1存储格式是MB1+MB2,而三菱的MW1的存储格式是MB2+MB1,MB1和MB2是颠倒的,数据要进行RR转换

4.三菱侧的设置为socket通信,被动打开链接

   


5.开放式以太网是双边通信,三菱一侧编辑对应的接收和发送程序。

  三菱的SP.SOCRCV  /   SP.SOCSND指令是socket通信指令




一切源于梦想
叶景天
游民

经验值: 125
发帖数: 3
精华帖: 0
1楼    2021-03-09 15:27:23
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信

我当年用的是PROFINET转CCLINK的网关进行的通讯

周杰伦
至圣

经验值: 13747
发帖数: 2032
精华帖: 16
3楼    2021-03-09 16:29:26
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信

三菱这编程界面看了就想吐,什么玩意。

工控毁我青春!
duxiaokang20201993
侠圣

经验值: 4333
发帖数: 671
精华帖: 4
4楼    2021-03-09 16:32:11
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信

这这这。。。

一天不学习就难受!
xxctjd
侠圣

经验值: 4241
发帖数: 583
精华帖: 3
5楼    2021-03-09 18:05:44
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信

日系的都一个球样,就因为不喜欢他们的编程软件,拒绝用日系PLC。

quiet
奇侠

经验值: 7586
发帖数: 1989
精华帖: 0
6楼    2021-03-10 10:21:49
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
慢慢会接近,也是一样用
莘莘学子
至圣

经验值: 19201
发帖数: 3832
精华帖: 1
7楼    2021-03-10 11:22:47
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信

 可以啊,不错了。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
青蜂侠
侠士

经验值: 1064
发帖数: 81
精华帖: 0
8楼    2021-03-11 08:20:30
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信

通讯成功了么?

WOWUWUWU
至圣

经验值: 10573
发帖数: 1794
精华帖: 0
9楼    2021-03-11 12:13:02
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信

长知识了,谢谢。

RENHQ
至圣

经验值: 68954
发帖数: 12234
精华帖: 59
10楼    2021-03-12 18:12:59
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信

嗯嗯,不错

只要支持开放的TCP通讯,和1200 1500通讯都没问题呢

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
手机用户20200103FZF48F
奇侠

经验值: 5684
发帖数: 767
精华帖: 1
11楼    2021-03-12 20:39:58
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信


感谢分享。

莘莘学子
至圣

经验值: 19201
发帖数: 3832
精华帖: 1
12楼    2021-03-13 11:00:19
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信

三菱简洁而已,都是用字母敲,不比西门子鼠标拖,各有各的好处。用轴和通信,比西门子方便很多。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
莘莘学子
至圣

经验值: 19201
发帖数: 3832
精华帖: 1
13楼    2021-03-13 11:01:44
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信

国产的也是这样的模式呀,信捷,汇川,乐创,等等,都是仿三菱的呀。

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
SimonLi
侠客

经验值: 932
发帖数: 51
精华帖: 0
14楼    2021-03-13 13:30:18
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信

没有高低之前甲方爸爸叫你用什么就得用~这分享很不错我试了一下西门子1500当服务端,EPSON机器人RC90控制柜当客户端也能套接字