作者 | 主题 |
---|---|
若年 侠客 经验值: 702 发帖数: 73 精华帖: 2 |
楼主 2021-03-09 13:35:06
主题:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信 知道S7-1200和三菱Q系列可以通过开放式以太网直接通信,这几天实际在项目上使用可用。 系统结构: 本地站~S7-1214带CP1243 ; 远程站~三菱的Q06UDV; 问题:通过开放式以太网协议,实现44个字节的数据交换 通信过程: 1.使用Tsend_c发送数据,同时组态连接参数 2.使用TRCV_C读取数据,同时组态连接参数 3. 需要注意的是,三菱的数据存储格式和西门子的数据存储格式不同的。 例如:西门子MW1存储格式是MB1+MB2,而三菱的MW1的存储格式是MB2+MB1,MB1和MB2是颠倒的,数据要进行RR转换 4.三菱侧的设置为socket通信,被动打开链接 5.开放式以太网是双边通信,三菱一侧编辑对应的接收和发送程序。 三菱的SP.SOCRCV / SP.SOCSND指令是socket通信指令
一切源于梦想
|
叶景天 游民 经验值: 125 发帖数: 3 精华帖: 0 |
1楼 2021-03-09 15:27:23
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信 我当年用的是PROFINET转CCLINK的网关进行的通讯 |
周杰伦 至圣 经验值: 13747 发帖数: 2032 精华帖: 16 |
3楼 2021-03-09 16:29:26
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信 三菱这编程界面看了就想吐,什么玩意。
工控毁我青春!
|
duxiaokang20201993 侠圣 经验值: 4333 发帖数: 671 精华帖: 4 |
4楼 2021-03-09 16:32:11
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
一天不学习就难受!
|
xxctjd 侠圣 经验值: 4241 发帖数: 583 精华帖: 3 |
5楼 2021-03-09 18:05:44
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信 日系的都一个球样,就因为不喜欢他们的编程软件,拒绝用日系PLC。 |
quiet 奇侠 经验值: 7586 发帖数: 1989 精华帖: 0 |
6楼 2021-03-10 10:21:49
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
慢慢会接近,也是一样用
|
莘莘学子 至圣 经验值: 19201 发帖数: 3832 精华帖: 1 |
7楼 2021-03-10 11:22:47
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信
弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
|
青蜂侠 侠士 经验值: 1064 发帖数: 81 精华帖: 0 |
8楼 2021-03-11 08:20:30
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信 通讯成功了么? |
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10573 发帖数: 1794 精华帖: 0 |
9楼 2021-03-11 12:13:02
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信 长知识了,谢谢。 |
RENHQ 至圣 经验值: 68954 发帖数: 12234 精华帖: 59 |
10楼 2021-03-12 18:12:59
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信 嗯嗯,不错 只要支持开放的TCP通讯,和1200 1500通讯都没问题呢
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
手机用户20200103FZF48F 奇侠 经验值: 5684 发帖数: 767 精华帖: 1 |
11楼 2021-03-12 20:39:58
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信 |
莘莘学子 至圣 经验值: 19201 发帖数: 3832 精华帖: 1 |
12楼 2021-03-13 11:00:19
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信 三菱简洁而已,都是用字母敲,不比西门子鼠标拖,各有各的好处。用轴和通信,比西门子方便很多。
弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
|
莘莘学子 至圣 经验值: 19201 发帖数: 3832 精华帖: 1 |
13楼 2021-03-13 11:01:44
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信 国产的也是这样的模式呀,信捷,汇川,乐创,等等,都是仿三菱的呀。
弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
|
SimonLi 侠客 经验值: 932 发帖数: 51 精华帖: 0 |
14楼 2021-03-13 13:30:18
主题:回复:S7-1200和三菱Q系列PLC的开放式以太网通信 没有高低之前甲方爸爸叫你用什么就得用~这分享很不错我试了一下西门子1500当服务端,EPSON机器人RC90控制柜当客户端也能套接字 |