楼主    2016-10-21 22:52:53
主题:求助:一个PNP接近开关接两个PLC

现在一个PNP液位开关为S7-400提供罐子的信号,而另一套系统需要这个液位开关信号,请问:不能加继电器的情况下,能不能直接将黑色线并联出一根线接到另一套系统的S7-200上?谢谢!有人说不是同一个电源会有问题。

月雨风云
至圣

经验值: 10630
发帖数: 2355
精华帖: 10
2楼    2016-10-21 23:16:35
主题:回复:求助:一个PNP接近开关接两个PLC

当然不行啊,直流电源不同源电势差可能很大的,比较危险

学无止境
RENHQ
至圣

经验值: 68883
发帖数: 12216
精华帖: 59
16楼    2016-10-24 14:22:57
主题:回复:求助:一个PNP接近开关接两个PLC

电源不同,可以把两个电源的-连起来,就能用了,不过这样万一有外部高电压进入了,一下就烧两个PLC,很危险

还是不如加中间继电器隔离一下,

或者通过PLC中转一下