作者 | 主题 |
---|---|
渔明鱼工 至圣 经验值: 23881 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
楼主 2018-11-14 13:37:50
主题:三线制的传感器,只接二根线也能用。 我从淘宝上买了接近传感器,之前我都是买的二线制的,对于日系PLC一头接COM(兰色),另一头接X0(棕色),就可以了,对于SIEMENS的一头接L+(棕色)另一头接I0(兰色)。 对于这个传感器我放入了购物蓝,不知这次我也没仔细看直接下单了,买了个NPN三线制的接近传感器。 1.这不接线烦了吧,COM要接(兰色),(棕色)要接+24V, (黑色)接X0 2.此时我在想黑色不用,我还是用COM接(兰色),另一头接X0(棕色)进行测试效果一样,免得还要再放一根线到现场。 因为我之前有一次没看PLC的输入是共阳极还是共阴极的电气图,知道是OMRON的心想是共阴极的,所以买了个NPN的磁性传感器,结果等我到现场一看PLC是共阳极的PNP的传感器,当然我把买回来的与原来(型号看不清了)的进行更换机器当然不能正常工作,怎么办呢,再买会影响生产。所以我就干脆接二根线L+(棕色)和I0接(黑色)机器一样可以正常运行了(如果是PNP的只接二根线是不工作的),当然对于厂家只要机器工作就行,型号买的不对我心里面知道就行。 各位坛友有没有人象我这样用过呀!
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
不明白啊 侠士 经验值: 1156 发帖数: 30 精华帖: 0 |
1楼 2018-11-14 15:35:05
主题:回复:三线制的传感器,只接二根线也能用。 磁性开关传感器我一直都是直接两根线,没出现过问题,只接棕色和蓝色 |
sueyishui 奇侠 经验值: 5078 发帖数: 780 精华帖: 1 |
5楼 2018-12-11 11:52:05
主题:回复:三线制的传感器,只接二根线也能用。 之前遇到过,接反了的;就是两线制的,一直对于SIEMENS的一头接L+(棕色)另一头接I0(兰色);后来遇到三菱了,接到PLC,反应倒是有,量电压是负~~还好没烧东西。
1234567,7654321,9898567
|