主题:SITOP电源进线断路器

今天看SITOP电源样本,在电源的技术参数中有一项是“建议微型断路器”,其建议的断路器额定电流比电源模块的额定输入电流大很多,不明白这是为什么,请大家帮忙解答,谢谢!

其建议的微断是模块电源的进线断路器吗?

如图:



RENHQ
至圣

经验值: 68866
发帖数: 12208
精华帖: 59
1楼    2017-05-02 07:51:11
主题:回复:SITOP电源进线断路器
应该是的~
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
2楼    2017-05-02 08:19:19
主题:回复:SITOP电源进线断路器

不大呀,不就是6A/6A/10A的C型断路器吗

邮箱 yongquancun@126.com
HUANGZE75
至圣

经验值: 63259
发帖数: 12669
精华帖: 121
3楼    2017-05-02 12:24:13
主题:回复:SITOP电源进线断路器

对是电源模块的电源输入端的配置断路器,电源模块合闸瞬间有个合闸涌流,所以需要配置大一点的断路器,躲过这个冲击电流。

WWCWWC
至圣

经验值: 71658
发帖数: 8009
精华帖: 145
4楼    2017-05-02 12:38:08
主题:回复:SITOP电源进线断路器

冲击电流小于35A,工作电流6A的断路器的选择应该是对的。

原因:一般电源模块,均采用的是单、三相全桥整流及滤波,开机冲击电流相对比较大(这个在较大的元件,如变频器上就有启动接触器,目的是规避这个启动过程引起的短暂过电流现象),如果仅仅按电源模块的额定输入电流选择,那刚刚开机时,由于电源模块启动时的特性,会使断路器错误的已问过电流产生,实际上开机时的过电流是一个很短暂的时间,所以手册上提及到的选择C型断路器或者适当选择额定电流大的原因就在此。

Ajay
游侠

经验值: 421
发帖数: 89
精华帖: 1
5楼    2017-05-02 21:05:23
主题:回复:SITOP电源进线断路器

明白了,谢谢各位!