技术论坛

 300系列CPU用在PCS 7系统上怎么样?有哪些限制呢?

返回主题列表
作者 主题
你以为你是谁
至圣

经验值: 24881
发帖数: 4534
精华帖: 10
楼主    2017-06-06 13:41:34
主题:300系列CPU用在PCS 7系统上怎么样?有哪些限制呢?

不知道哪位大师有过把300CPU用在PCS 7系统上的经验,一般选择哪款CPU,MMC卡选多大?是不是必须要用工业库来编程,APL库可以吗?希望大家分享下自己的经验。

别人在休息的时候,我往前走。
宁超
至圣

经验值: 11495
发帖数: 1028
精华帖: 39
3楼    2017-06-07 05:12:46
主题:回复:300系列CPU用在PCS 7系统上怎么样?有哪些限制呢?

 APL的报警消息都是用的ALARM_8P,但是 S7-300系列的CPU是不支持这个功能块的。所以APL的块想要使用在S7-300就必须要处理这个问题 。

工业库有可能使用的是ALARM_S,只有一条消息。我觉得这个功能块用做常规FB的报警是很鸡肋的。可以根据工艺的复杂程度选CPU315或者317,选319就不好了。319的价格非常之高,相当于一个414了,有这钱还不如上414...

沙漠舟
侠士

经验值: 1776
发帖数: 310
精华帖: 0
7楼    2017-06-07 16:12:50
主题:回复:300系列CPU用在PCS 7系统上怎么样?有哪些限制呢?

 IL库中的IL_S7_LIB就是给300CPU开发的,当然能用到300CPU了,我正在调试的项目用的是315-2PN/DP,PCS7编程

人若无名,专心练剑
沙漠舟
侠士

经验值: 1776
发帖数: 310
精华帖: 0
8楼    2017-06-07 16:43:22
主题:回复:300系列CPU用在PCS 7系统上怎么样?有哪些限制呢?

西门子官方开发出了IL库,功能块里使用了ALARM_D用来生成报警信息,我想西么子已经处理了报警功能。那么在实际使用中要选用那一款CPU就要看你的应用了。

软硬件的要求如下图:(安装完之后的说明里的内容)


用IL库的好处就是可以把300CPU在集成到PCS7下,和400H CPU存在一个网络下,统一使用一个PCS7软件。主要的过程控制你就选400H CPU,某些独立单体设备、不重要且点数少的地方就可以用300CPU了,这样节省成本,方便维护和管理。

其实这就和ABB在FREELANCE软件下增加的AC700F是一个道理,就是希望一个工厂里的全部控制系统用一个品牌。