作者 | 主题 |
---|---|
一生有你 侠客 经验值: 827 发帖数: 222 精华帖: 0 |
楼主 2021-06-27 16:06:47
主题:PCS7自己编辑的功能块必须用SCL编写吗 初学PCS7,对于自己编写的功能块必须用SCL编写吗?可不可以用梯形图或者STL等其它语言编写?若可以用梯形图编写,则在哪里编写在哪里调用呢?
我是个新手,请多关照
|
和光同尘 奇侠 经验值: 6694 发帖数: 1090 精华帖: 1 |
1楼 2021-06-27 20:39:06
主题:回复:PCS7自己编辑的功能块必须用SCL编写吗 PCS7中的编程主要是用CFC编程,和楼主想象不一样。 |
一生有你 侠客 经验值: 827 发帖数: 222 精华帖: 0 |
2楼 2021-06-29 00:14:48
主题:回复:PCS7自己编辑的功能块必须用SCL编写吗
我是个新手,请多关照
|
古月游风 侠客 经验值: 901 发帖数: 125 精华帖: 3 |
3楼 2021-07-26 23:00:35
主题:回复:PCS7自己编辑的功能块必须用SCL编写吗 基础的块可以用梯形图、ST、SCL编写都行,但建议最终调用是在CFC里。 CFC更多地是提供了一个平台,或者说PCS7本身没有统一的上下位数据库,依托于CFC等工具,在编译时把组态在CFC里的信息提取出来,生成了项目数据库,更方便地实现了与WINCC的融合。 显示不能连接是因为在结构化变量内,只能整个结构化变量实现CFC互连,不能对单个子变量互连。 |