主题:PCS7自己编辑的功能块必须用SCL编写吗

初学PCS7,对于自己编写的功能块必须用SCL编写吗?可不可以用梯形图或者STL等其它语言编写?若可以用梯形图编写,则在哪里编写在哪里调用呢?

我是个新手,请多关照
和光同尘
奇侠

经验值: 6694
发帖数: 1090
精华帖: 1
1楼    2021-06-27 20:39:06
主题:回复:PCS7自己编辑的功能块必须用SCL编写吗

PCS7中的编程主要是用CFC编程,和楼主想象不一样。

一生有你
侠客

经验值: 827
发帖数: 222
精华帖: 0
2楼    2021-06-29 00:14:48
主题:回复:PCS7自己编辑的功能块必须用SCL编写吗

为啥显示 不能互连呢?

我是个新手,请多关照
古月游风
侠客

经验值: 901
发帖数: 125
精华帖: 3
3楼    2021-07-26 23:00:35
主题:回复:PCS7自己编辑的功能块必须用SCL编写吗

基础的块可以用梯形图、ST、SCL编写都行,但建议最终调用是在CFC里。


CFC更多地是提供了一个平台,或者说PCS7本身没有统一的上下位数据库,依托于CFC等工具,在编译时把组态在CFC里的信息提取出来,生成了项目数据库,更方便地实现了与WINCC的融合。


显示不能连接是因为在结构化变量内,只能整个结构化变量实现CFC互连,不能对单个子变量互连。