技术论坛

 pcs7的es向os下载问题

返回主题列表
作者 主题
左传
侠圣

经验值: 2677
发帖数: 203
精华帖: 3
楼主    2021-07-01 09:39:02
主题:pcs7的es向os下载问题

1、系统为ES站和OS站各一台,  现在在ES站增加画面和变量,更改完后通过 PLC ---〉下载 ----〉 下载changes ,可以将画面下载到OS站,但是变量下载不到OS站。
ES站平时也会操作, OS站也会操作。 


2、在ES站运行画面,可以访问新增加的变量,不会显示没有连接那种感叹号。 但是在OS站不能访问PLC显示的是感叹号。

3、OS站原来的画面没有影响,一切正常。

4、step 7的管理器里面建立4个Wincc站点,没有集成PLC项目,只有WinCC项目。  现在不能下载整个站点到ES和OS。

5、现在的方式是先在ES改好画面,然后到OS站添加变量, 请问各位有没有办法只通过下载来改变OS的变量和画面,让ES和OS实现改ES后OS可一通过下载同步成一样的。


参考:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_142174_1032.html


es通讯正常,变量也正常,os连接不上,变量没有!

我通过es站 下载os站,  点击os--plc --下载--仅下载更改部分   但是出现在ES站运行画面,可以访问新增加的变量,不会显示没有连接那种感叹号。 但是在OS站不能访问PLC显示的是感叹号。 现在不能下载整个站点到ES和OS。请问有遇到同样的情况,如何解决的呢?



学无止境
你以为你是谁
至圣

经验值: 24878
发帖数: 4534
精华帖: 10
1楼    2021-07-01 10:42:09
主题:回复:pcs7的es向os下载问题

在shell里设置对应的网卡试试。

别人在休息的时候,我往前走。