作者 | 主题 |
---|---|
Gabriel4701 侠客 经验值: 637 发帖数: 44 精华帖: 0 |
楼主 2021-07-22 11:18:26
主题:PCS7 采用AS410的CPU 配置PLC300的IO好好说PLC400的IO卡好 见标题,现在项目上会采用PCS7的系统,卡件可靠性与稳定需要考虑,请大神给予解答 |
你以为你是谁 至圣 经验值: 24883 发帖数: 4534 精华帖: 10 |
1楼 2021-07-22 13:38:51
主题:回复:PCS7 采用AS410的CPU 配置PLC300的IO好好说PLC400的IO卡好 常用的配置是400+ET200M、ET200SP,410支持ET200SP HA,这个做PCS7推荐系列。
别人在休息的时候,我往前走。
|
古月游风 侠客 经验值: 901 发帖数: 125 精华帖: 3 |
2楼 2021-07-26 22:17:07
主题:回复:PCS7 采用AS410的CPU 配置PLC300的IO好好说PLC400的IO卡好 看所在的应用吧,主流的: ET200M:经典的S7-300 IO模块,可实现接口模块冗余(仅DP通讯,IM153-2 HF)、可选热插拔,支持Profinet通讯(单接口模块),这个配置相对少。 ET200PA:外观和S7-300 IO模块很像,而且部分S7-300模块可以用在其机架上,不支持Profinet通讯,必选热插拔。不知为何近几年西门子不推了,性价比不错。 ET200SP:感觉硬件上不太皮实,插针太小了,服务模块容易松动。不能支持冗余接口模块,天生支持热插拔。支持Profinet(单接口模块)和Profibus。建议用在对可用性、可靠性没那么高的场合。 ET200SP HA:没用过,不好评价,价格比较贵。可以算是ET200SP的升级版,支持冗余的Profinet通讯(双接口模块),网络拓扑上更丰富。 |
你以为你是谁 至圣 经验值: 24883 发帖数: 4534 精华帖: 10 |
3楼 2021-08-31 13:38:29
主题:回复:PCS7 采用AS410的CPU 配置PLC300的IO好好说PLC400的IO卡好 这个看工艺需要,牵扯到危险工艺,容易造成事故的,硬件必须是冗余的。一般装置,意外停车不会造成事故的,则不需要冗余。
别人在休息的时候,我往前走。
|