技术论坛

 PCS7 采用AS410的CPU 配置PLC300的IO好好说PLC400的IO卡好

返回主题列表
作者 主题
Gabriel4701
侠客

经验值: 637
发帖数: 44
精华帖: 0
楼主    2021-07-22 11:18:26
主题:PCS7 采用AS410的CPU 配置PLC300的IO好好说PLC400的IO卡好

见标题,现在项目上会采用PCS7的系统,卡件可靠性与稳定需要考虑,请大神给予解答

你以为你是谁
至圣

经验值: 24883
发帖数: 4534
精华帖: 10
1楼    2021-07-22 13:38:51
主题:回复:PCS7 采用AS410的CPU 配置PLC300的IO好好说PLC400的IO卡好

常用的配置是400+ET200M、ET200SP,410支持ET200SP HA,这个做PCS7推荐系列。

别人在休息的时候,我往前走。
古月游风
侠客

经验值: 901
发帖数: 125
精华帖: 3
2楼    2021-07-26 22:17:07
主题:回复:PCS7 采用AS410的CPU 配置PLC300的IO好好说PLC400的IO卡好

看所在的应用吧,主流的:

ET200M:经典的S7-300 IO模块,可实现接口模块冗余(仅DP通讯,IM153-2 HF)、可选热插拔,支持Profinet通讯(单接口模块),这个配置相对少。

ET200PA:外观和S7-300 IO模块很像,而且部分S7-300模块可以用在其机架上,不支持Profinet通讯,必选热插拔。不知为何近几年西门子不推了,性价比不错。

ET200SP:感觉硬件上不太皮实,插针太小了,服务模块容易松动。不能支持冗余接口模块,天生支持热插拔。支持Profinet(单接口模块)和Profibus。建议用在对可用性、可靠性没那么高的场合。

ET200SP HA:没用过,不好评价,价格比较贵。可以算是ET200SP的升级版,支持冗余的Profinet通讯(双接口模块),网络拓扑上更丰富。

你以为你是谁
至圣

经验值: 24883
发帖数: 4534
精华帖: 10
3楼    2021-08-31 13:38:29
主题:回复:PCS7 采用AS410的CPU 配置PLC300的IO好好说PLC400的IO卡好

这个看工艺需要,牵扯到危险工艺,容易造成事故的,硬件必须是冗余的。一般装置,意外停车不会造成事故的,则不需要冗余。

别人在休息的时候,我往前走。
您收到0封站内信:
×
×