作者 | 主题 |
---|---|
沙漠嗯 游士 经验值: 283 发帖数: 32 精华帖: 0 |
楼主 2020-04-30 12:57:28
主题:8个PLC,与1个 触摸屏屏怎么连接? 8个PLC,与1个 触摸屏屏怎么连接? PLC为200smart ,触摸屏为SMART line。 用以太网,触摸屏只能连4个PLC。 |
shine 至圣 经验值: 19949 发帖数: 8944 精华帖: 39 |
1楼 2020-04-30 13:10:24
主题:回复:8个PLC,与1个 触摸屏屏怎么连接? 那就换一个支持8个以上连接的屏 |
跟上时代发展 侠客 经验值: 765 发帖数: 152 精华帖: 0 |
2楼 2020-04-30 13:29:41
主题:回复:8个PLC,与1个 触摸屏屏怎么连接? 利用PLC之间通讯。在和触摸屏通讯 |
果果WYX 侠士 经验值: 1877 发帖数: 279 精华帖: 1 |
6楼 2020-04-30 15:33:02
主题:回复:8个PLC,与1个 触摸屏屏怎么连接? 可以按2楼的方法做 200SMART的网口可以同时进行多种不同类型的以太网通讯 TCP/IP连接4台另外4台与已经通讯的PLC做S7连接或PROFINET http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/038.html |
shine 至圣 经验值: 19949 发帖数: 8944 精华帖: 39 |
7楼 2020-04-30 16:06:42
主题:回复:8个PLC,与1个 触摸屏屏怎么连接? 多出来的工作量,值的了省下的屏的钱吗?做主站的那个PLC如果不开机,其他也连不上了。 |
CoolCool的猪 至圣 经验值: 16693 发帖数: 1307 精华帖: 2 |
8楼 2020-04-30 16:09:09
主题:回复:8个PLC,与1个 触摸屏屏怎么连接? 有的钱不能省 省了自己遭罪
同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
|
YUKJ 至圣 经验值: 17131 发帖数: 2934 精华帖: 6 |
11楼 2020-05-08 09:29:26
主题:回复:8个PLC,与1个 触摸屏屏怎么连接? 8个PLC与1个 触摸屏屏连接,本身就是一个简单的问题。能支持8个PLC连接的触摸屏品牌有一大把,一个触摸屏也就几百元。用一个16口的交换机连接 8个PLC和这个 触摸屏。 触摸屏可以与这8个PLC通讯,8个PLC彼此之间可以使用GET/PUT通讯。 |