技术论坛

 8个PLC,与1个 触摸屏屏怎么连接?

返回主题列表
作者 主题
沙漠嗯
游士

经验值: 283
发帖数: 32
精华帖: 0
楼主    2020-04-30 12:57:28
主题:8个PLC,与1个 触摸屏屏怎么连接?

8个PLC,与1个 触摸屏屏怎么连接?

PLC为200smart ,触摸屏为SMART line。 用以太网,触摸屏只能连4个PLC。

shine
至圣

经验值: 19949
发帖数: 8944
精华帖: 39
1楼    2020-04-30 13:10:24
主题:回复:8个PLC,与1个 触摸屏屏怎么连接?

那就换一个支持8个以上连接的屏

跟上时代发展
侠客

经验值: 765
发帖数: 152
精华帖: 0
2楼    2020-04-30 13:29:41
主题:回复:8个PLC,与1个 触摸屏屏怎么连接?

利用PLC之间通讯。在和触摸屏通讯

果果WYX
侠士

经验值: 1877
发帖数: 279
精华帖: 1
6楼    2020-04-30 15:33:02
主题:回复:8个PLC,与1个 触摸屏屏怎么连接?

可以按2楼的方法做

200SMART的网口可以同时进行多种不同类型的以太网通讯

TCP/IP连接4台另外4台与已经通讯的PLC做S7连接或PROFINET

http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/038.html

shine
至圣

经验值: 19949
发帖数: 8944
精华帖: 39
7楼    2020-04-30 16:06:42
主题:回复:8个PLC,与1个 触摸屏屏怎么连接?

多出来的工作量,值的了省下的屏的钱吗?做主站的那个PLC如果不开机,其他也连不上了。


CoolCool的猪
至圣

经验值: 16693
发帖数: 1307
精华帖: 2
8楼    2020-04-30 16:09:09
主题:回复:8个PLC,与1个 触摸屏屏怎么连接?

有的钱不能省  省了自己遭罪

同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
YUKJ
至圣

经验值: 17131
发帖数: 2934
精华帖: 6
11楼    2020-05-08 09:29:26
主题:回复:8个PLC,与1个 触摸屏屏怎么连接?

 8个PLC与1个 触摸屏屏连接,本身就是一个简单的问题。能支持8个PLC连接的触摸屏品牌有一大把,一个触摸屏也就几百元。用一个16口的交换机连接 8个PLC和这个 触摸屏。 触摸屏可以与这8个PLC通讯,8个PLC彼此之间可以使用GET/PUT通讯。