作者 | 主题 |
---|---|
lester跃 游侠 经验值: 357 发帖数: 46 精华帖: 0 |
楼主 2020-07-28 10:58:45
主题:200smart电源,输入输出能否用28DC供电? 客户现场只能提供28VDC 和100VDC,输出14个中继,12个开关输入,6个模拟5VDC输入 选用ST40 的CPU和EM AE08的模块,能否用28VDC作为供电 28VDC能否为ST40 输入的1M,输出的2L+、2M、3L+、3M模拟模块的L+、M供电? 我看手册上允许最大电流是DC28.8V理论上应该是可以的 有老师用过28VDC吗?会不会烧PLC |
继续追 游士 经验值: 241 发帖数: 27 精华帖: 0 |
1楼 2020-07-28 11:07:42
主题:回复:200smart电源,输入输出能否用28DC供电?
抓个外星人来研究
|
芳季 至圣 经验值: 66564 发帖数: 14742 精华帖: 100 |
2楼 2020-07-28 11:14:53
主题:回复:200smart电源,输入输出能否用28DC供电? 要是28伏再往上飘一点点呢?怎么保证安全? |
Sykblue 侠圣 经验值: 2839 发帖数: 451 精华帖: 2 |
3楼 2020-07-28 14:39:43
主题:回复:200smart电源,输入输出能否用28DC供电? 还有28VDC这个额定标准?第一次听说,不都是5V、12V、24V、36V、48V...吗?你这个28VDC是由于开关电源输入端偏高?还是由于线路过长,用户将开关电源输出调整到28VDC的?
利而不害,为而不争;专注暖通空调行业
|
YUKJ 至圣 经验值: 17172 发帖数: 2944 精华帖: 6 |
4楼 2020-07-28 14:50:02
主题:回复:200smart电源,输入输出能否用28DC供电? 28VDC 和100VDC都是非标电压,可能就是设计失误的整流电源,这种电源最好不要使用。 事实上配个24V的开关电源也就不到50元。 |
芳季 至圣 经验值: 66564 发帖数: 14742 精华帖: 100 |
6楼 2020-12-21 16:22:16
主题:回复:200smart电源,输入输出能否用28DC供电? |