主题:2台SMART 200 以太网通讯

各位好!去年的4套设备,一样控制方式(现场SMART 200与MCGS 触摸屏串口连接;现场SMART 200再与远程机房另外1台SMART 200 PLC,以太网连接,用GET/PUT通讯)


最近碰到2个问题:

1,网线内有1根断了,显示PLC通讯故障。我查了下,网线内的8根线,只需要用4根(1,2,3,6)就可以的。我把断了的那一根换了,避开1,2,3,6,为什么不行呢。是8根网线都要用到吗?


2,另外一套设备,偶尔出现PLC通讯故障,过后又自动连接上了。但作为通讯从站的远程机房smart 200,需要断电重启才能工作(通过现场smart plc上设定的参数输出信号的)。为什么通讯断开又自动连接上,恢复正常后,作为从站的PLC需要断电重启下呢!


以上请各位帮助提供指导意见,感谢!

aa13123
至圣

经验值: 30073
发帖数: 4506
精华帖: 26
1楼    2020-12-28 12:33:45
主题:回复:2台SMART 200 以太网通讯
实际上用的就是四根,但是两端的水晶头的序号是不能随便用的。
程就梦想
侠圣

经验值: 2816
发帖数: 225
精华帖: 0
2楼    2020-12-28 20:55:04
主题:回复:2台SMART 200 以太网通讯

1、不是要避开1236,而是要用到备用线来替代1236。2、通讯线路的距离是多少米,线缆的环境怎么样?一般通讯线路不超过100米,周围通信环境干扰多的话也就几十米。