 【S7-200 Smart开源标准化编程】modbus rtu封装----单条msg指令多任务读轮询写优先

返回主题列表
作者 主题
不欲勿施
奇侠

经验值: 8115
发帖数: 842
精华帖: 14
楼主    2022-04-25 22:33:57
主题:【S7-200 Smart开源标准化编程】modbus rtu封装----单条msg指令多任务读轮询写优先 精华帖 

这是最新做出来的程序,分享出来是给大家使用。

新程序是全新创作的程序,子程序内除AC3用于指针外,再无全局变量。

子程序运行的所有参数由一个指针给定。

程序的所有参数由数据块进行给定。

程序未添加掉站跳过功能。

这个程序是做为标准化编程的一个对象存在的。

在标准化编程里通信是读写IO的工具。IO同样做为对象存在的。

通信不应受到工艺逻辑的影响。通信程序中也不应有工艺逻辑存在。

比如与变频器,仪表通信,读写的数据都做为PLC的外设IO存在。


【S7-200 Smart开源标准化编程】modbus rtu终极封装-单条msg指令多任务读轮询写优先掉站跳过掉站恢复

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1760741&b_id=64&s_id=0&num=0#anch



感兴趣的小伙伴可以先看看基础篇

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1730780&b_id=64&s_id=0&pno=#1731036



13478405725
ABBCCC
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
1楼    2022-04-25 23:31:58
主题:回复:【不欲勿施】【S7-200 Smart开源标准化编程】modbus rtu封装----单条msg指令多任务读轮询写优先

先下载为敬!抽时间细细研读并实践。这种应用经常碰到。

谨慎低调
贤贤易色
奇侠

经验值: 8085
发帖数: 1308
精华帖: 6
2楼    2022-04-26 08:30:38
主题:回复:【不欲勿施】【S7-200 Smart开源标准化编程】modbus rtu封装----单条msg指令多任务读轮询写优先

来看看......这次有啥功能性的变化

养活一团春意思,撑起两根穷骨头
liuliusheng
至圣

经验值: 26207
发帖数: 5838
精华帖: 5
3楼    2022-04-26 09:22:17
主题:回复:【不欲勿施】【S7-200 Smart开源标准化编程】modbus rtu封装----单条msg指令多任务读轮询写优先

这个标准化程序好,节约了编程时间。

天天学习,天天进步.
工控女将
侠圣

经验值: 4235
发帖数: 344
精华帖: 1
4楼    2022-04-26 15:27:08
主题:回复:【不欲勿施】【S7-200 Smart开源标准化编程】modbus rtu封装----单条msg指令多任务读轮询写优先

下载下来,仔细研究一下,以后直接应用

理想很丰满,现实很骨感
f1968
侠圣

经验值: 3707
发帖数: 148
精华帖: 0
5楼    2022-04-28 09:16:28
主题:回复:【不欲勿施】【S7-200 Smart开源标准化编程】modbus rtu封装----单条msg指令多任务读轮询写优先

感谢分享!学习学习

willwill1
侠圣

经验值: 2700
发帖数: 446
精华帖: 0
6楼    2022-04-28 11:24:06
主题:回复:【不欲勿施】【S7-200 Smart开源标准化编程】modbus rtu封装----单条msg指令多任务读轮询写优先

感谢分享!学习学习

123....
Leon0226
游民

经验值: 52
发帖数: 5
精华帖: 0
9楼    2022-05-03 14:17:35
主题:回复:【不欲勿施】【S7-200 Smart开源标准化编程】modbus rtu封装----单条msg指令多任务读轮询写优先

你好,假如我的通讯设备的开机时间不同,从而导致一上电就会有开机慢的站报错,能不能做一个延迟轮询,刚自己改了下还是不成功