主题:PLC点位不够用

请教一下,PLC输出需要100左右个点,模拟量输入需要25个点,看了一下200smart与1200的PLC发现加扩展模块的情况下点位也不够用,请问如果不选1500的话,有什么比较简单实惠的方法,谢谢

临城小张h
游士

经验值: 219
发帖数: 31
精华帖: 0
1楼    2023-03-06 16:50:58
主题:回复:PLC点位不够用

可以使用S7-1200+ET200SP模式。


还是努力学习吧
侠士

经验值: 1968
发帖数: 266
精华帖: 0
2楼    2023-03-06 17:18:22
主题:回复:PLC点位不够用

得看有没有其他得要求,比如有PID输出功能限制,或者内存或者其他限制决定你用smart或者1200。比如我这个就是用1200+ET200SP



safter
游侠

经验值: 445
发帖数: 28
精华帖: 0
3楼    2023-03-06 18:14:56
主题:回复:PLC点位不够用

200smart+profinet远程扩展模块应该性价比更高。

祝你成功!
工控小西门子
至圣

经验值: 14217
发帖数: 3255
精华帖: 1
4楼    2023-03-06 20:49:47
主题:回复:PLC点位不够用

可以扩展远程模块。

就是一个字——坚持!!!
李岩
至圣

经验值: 13625
发帖数: 2835
精华帖: 32
5楼    2023-03-07 13:13:52
主题:回复:PLC点位不够用

可以用远程IO模块。本胖喜欢Modbus-Tcp的。二楼那种柜子,虽然很好看,但接线并不经济,要多很多端子。用远程IO模块,可以做到经济的分布式。


国人当自强 共同努力 抵制日货
hf1
奇侠

经验值: 8152
发帖数: 1443
精华帖: 3
6楼    2023-03-07 15:52:24
主题:回复:PLC点位不够用

Plc输出点不够,多半是CPU模块上的I/O点数量不够可了,那就用扩展IO模块就可以了。
不过扩展io模块的数量,需要考虑总线的供电能力。另外扩展模块的地址,也需要有所注意。

飞跃巅峰
侠圣

经验值: 2321
发帖数: 407
精华帖: 2
7楼    2023-03-07 16:55:49
主题:回复:PLC点位不够用

1200做主站 不用加IO 下面带 多个ST20+模拟量输入模块。这样分几组机可以了。差不多性价比最高的方法。200smart 导出GSD给1200PLC走pn通讯。

6
莘莘学子
至圣

经验值: 19177
发帖数: 3830
精华帖: 1
8楼    2023-03-07 23:26:13
主题:回复:PLC点位不够用

+扩展,还有还有走通信MODBUS-TCP.

弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
冰雪疯儿
侠圣

经验值: 2318
发帖数: 322
精华帖: 0
10楼    2023-03-08 09:21:37
主题:回复:PLC点位不够用

可以分功能用smart做从站,接入主smart站。

学而不思……思而不学……
haijun168
侠士

经验值: 1302
发帖数: 91
精华帖: 0
11楼    2023-03-09 07:51:44
主题:回复:PLC点位不够用

一个交换机,N个200smartCPU+N个smart扩展模块,完事