技术论坛

 关于plc沿触发问题

返回主题列表
作者 主题
weian Zhang
侠客

经验值: 917
发帖数: 77
精华帖: 0
楼主    2019-07-26 09:27:49
主题:关于plc沿触发问题


如图,上升沿检测结果什么时候有用? 本次扫描周期还是下一个周期?
仿真结果为"Test-DB".FP_Bool."01"置1之后"Test-DB"."Bool"."02" "Test-DB"."Bool"."03"为什么同时置1

RENHQ
至圣

经验值: 68881
发帖数: 12215
精华帖: 59
1楼    2019-07-26 10:00:49
主题:回复:关于plc沿触发问题

如果上个周期变量值是0,这个周期变量值是1,则在这个周期产生上升沿

同时置1,说明.02和.03变量在产生上升沿的时候是0,就置1了

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
RENHQ
至圣

经验值: 68881
发帖数: 12215
精华帖: 59
2楼    2019-07-26 14:08:20
主题:回复:关于plc沿触发问题

哦,刚看出来

但是你执行完第一个if的时候.02就等于1了啊,所以执行第二个if的时候03也=1了

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6