作者 | 主题 |
---|---|
weian Zhang 侠客 经验值: 917 发帖数: 77 精华帖: 0 |
楼主 2019-07-26 09:27:49
主题:关于plc沿触发问题 如图,上升沿检测结果什么时候有用? 本次扫描周期还是下一个周期? |
RENHQ 至圣 经验值: 68881 发帖数: 12215 精华帖: 59 |
1楼 2019-07-26 10:00:49
主题:回复:关于plc沿触发问题 如果上个周期变量值是0,这个周期变量值是1,则在这个周期产生上升沿 同时置1,说明.02和.03变量在产生上升沿的时候是0,就置1了
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
RENHQ 至圣 经验值: 68881 发帖数: 12215 精华帖: 59 |
2楼 2019-07-26 14:08:20
主题:回复:关于plc沿触发问题 哦,刚看出来 但是你执行完第一个if的时候.02就等于1了啊,所以执行第二个if的时候03也=1了
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|