作者 | 主题 |
---|---|
20161121V6F2BR 游士 经验值: 236 发帖数: 46 精华帖: 0 |
楼主 2020-04-16 17:53:24
主题:西门子PN网络频繁闪断 四台1500的PLC,组成PN网络,各自带IO站,以及PN通讯的变频器,现在其中一台1516,带了十几个IO站,以及十几个变频器,现在出现这样的情况,1516的PN站点,频繁出现网络闪断,一旦网络闪断,就会出现设备停机的问题,复位一下就好了,但一会又会出现,之前一直正常,闪断的时候1516下面所有的站点均通讯中断。发帖之前,我把自家另外一个PLC的GET指令删除了,从1516取数据的程序,但还是会出现故障,所以应该不会是这个指令的问题。整个系统带了一个上位机。另外有一台辅助设备用PUT,GET往我的1台PLC发送指令,这个设备是其他厂家的。不在我的组态范围,但网络是用我的PN网络,情况描述完了,大家帮我分析一下是什么原因,或者提供一个排查的思路。 |
yzs 侠圣 经验值: 3480 发帖数: 441 精华帖: 7 |
1楼 2020-04-16 21:15:50
主题:回复:西门子PN网络频繁闪断
PN出现闪断首先检查整个网络的通讯质量。长时间ping容易断线的站点IP,看网络质量是否稳定。网络不稳定常见可能性有以下几点:
1.多台交换机间是否可能重复连接形成了环网。环网冗余交换机形成环网是可以保证网络稳定的,但是在一些多交换机多站点的项目中很容易产生网线错误重复连接导致整个网络堵塞。 2.IP地址冲突,整个网络中如果设备IP没有一个很好的规划很容易导致IP冲突。IP冲突会影响整个网络,可使用IPSCAN等软件扫描整个网络,逐台关闭设备,看看是否存在重复的IP地址(这个是常见的可能性,建议认真检查) 3.网线质量,过长或质量较差的网线,水晶头的接触不良导致网络质量差。有些还因为老鼠等原因导致网线接触不良。(此问题应该相对容易查找出来) 4.光缆与交换机不匹配,比如多模光纤交换机使用单模光缆或跳线导致通讯不正常。 总之出现闪断首先查你的网络问题,根据你的描述建议特别先查是否存在IP冲突的问题。 |
Zane 至圣 经验值: 76290 发帖数: 19335 精华帖: 378 |
2楼 2020-04-16 22:26:51
主题:回复:西门子PN网络频繁闪断 呵呵,就是EMC果奔而已
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
周杰伦 至圣 经验值: 13745 发帖数: 2031 精华帖: 16 |
3楼 2020-04-17 08:50:10
主题:回复:西门子PN网络频繁闪断 接地接好吧,这么多变频器。
工控毁我青春!
|
20161121V6F2BR 游士 经验值: 236 发帖数: 46 精华帖: 0 |
4楼 2020-04-20 15:04:08
主题:回复:西门子PN网络频繁闪断 西门子专用网线,接西门子专用网线接头,那个网线屏蔽层需要跟接头接触到吗,我都没有接触到 |
Zane 至圣 经验值: 76290 发帖数: 19335 精华帖: 378 |
5楼 2020-04-20 18:59:07
主题:回复:西门子PN网络频繁闪断 这都是小意思,系统设计等电势考虑过没有
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|