作者 | 主题 |
---|---|
徐徐升起 游士 经验值: 209 发帖数: 3 精华帖: 0 |
楼主 2021-03-02 18:14:54
主题:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 技术分享,供大家参考,如果有错误的地方希望指出。 以S7-1500作为Profinet的控制器,以G120变频器作为Profinet驱动单元,进行测试。
实际测试
前提准备 需要先安装“SINAMICS Startdrive Advanced“驱动包” 组态连接 在博途中的“设备和网络”中组态好S7-1500 需要先安装 在“硬件目录”---“驱动器和启动器”---“SINAMICS驱动”---“SINAMICS G120”---“控制单元”---选择“CU240E-2PN” 拖拽到界面中
建立组网。 S7-1500 IP地址:192.168.0.100 G120 IP地址:192.168.0.2 进入G120配置页面,插入功率单元 编辑G120的IP地址以及设备名称
通信连接设置完成,下面要配置G120变频器的工艺参数 注:以下配置操作仅仅作为简单的测试,仅供参考,具体到实际应用需要根据现场工艺情况而定。 如下图进入“调试向导”
设置为“专家模式”
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定) 如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定) 配置报文参数,要与通信设置的一致 如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定) 如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定) 如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定) 如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定) 如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定) 如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定) 配置完成。 分别将S7-1500与G120的程序下载至对应设备 然后重新上电G120变频器 在线查看连接状态 测试 变量表中创建如下地址 控制字含义: 16#047E 就绪 16#047F 启动 16#0C7F 正转 16#04FE 故障复位 先对QW256写入16#047E 让变频器进入就绪状态 IW256状态自己改变详细可以参考上图中状态字地址表对应的名称 向QW256写入16#047F(启动)并且向QW258写入8192(25Hz) 电机运行
工控笔记网
http://www.gongkongbiji.com/
|
Zane 至圣 经验值: 76319 发帖数: 19347 精华帖: 378 |
1楼 2021-03-02 21:33:33
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 费了了这么大的篇幅,示例中的047E/047F实在是太LOW了,有现成的库不用,一点也没表达出西门子集成化,标准化,模块化应用的优势所在。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10573 发帖数: 1794 精华帖: 0 |
2楼 2021-03-02 22:56:04
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 谢谢分享,学习了。 |
手机用户20200103FZF48F 奇侠 经验值: 5684 发帖数: 767 精华帖: 1 |
3楼 2021-03-02 22:58:05
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 学习一下,谢谢。 |
黑猫警长W 至圣 经验值: 18391 发帖数: 2409 精华帖: 1 |
4楼 2021-03-03 12:16:38
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 |
天芯 至圣 经验值: 18851 发帖数: 2106 精华帖: 0 |
5楼 2021-03-03 13:59:33
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 |
20160831846FT8 游侠 经验值: 494 发帖数: 74 精华帖: 0 |
6楼 2021-03-03 20:33:03
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 感谢分享楼主发财 |
yzm_cumt 至圣 经验值: 18275 发帖数: 2653 精华帖: 14 |
7楼 2021-03-05 09:49:15
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试
sometimes you have to be your own hero!
|
生产队最帅的哥 游侠 经验值: 534 发帖数: 26 精华帖: 0 |
8楼 2021-03-05 16:50:47
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 |
电气传动自动化(天津) 游士 经验值: 229 发帖数: 37 精华帖: 0 |
9楼 2021-03-06 21:14:08
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 是不是说的SFC14,SFC15,系统功能块?
本人从事轧钢行业,在此平台希望认识更多的朋友。
|
zhang9999 侠客 经验值: 684 发帖数: 81 精华帖: 0 |
10楼 2021-03-08 09:58:33
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 sina_Speed
没什么。
|
201610218R80T4 游士 经验值: 227 发帖数: 22 精华帖: 0 |
11楼 2021-03-13 19:27:42
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 |
笨笨笨笨 奇侠 经验值: 7128 发帖数: 1022 精华帖: 2 |
12楼 2021-03-15 10:56:54
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试
心有多远路就有多远
|
kkvfhp 奇侠 经验值: 6233 发帖数: 658 精华帖: 2 |
13楼 2021-03-16 09:21:58
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试
每天进步一点点
|
flylovemore 侠圣 经验值: 2174 发帖数: 466 精华帖: 0 |
14楼 2021-03-16 19:29:42
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 先写16#047E,然后在写16#047F,这样是不是很麻烦,直接写047F不行吗?停止写什么控制字?
以不变应万变
|
自行车 侠圣 经验值: 2847 发帖数: 364 精华帖: 0 |
15楼 2021-03-17 08:55:36
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试
努力、坚持、平和
|
会飞的小样 游民 经验值: 78 发帖数: 1 精华帖: 0 |
16楼 2021-03-18 18:09:11
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试
我爱我家,我要养娃
|
pgysy 游侠 经验值: 393 发帖数: 19 精华帖: 0 |
17楼 2021-03-28 11:09:46
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 |
风雨中行走 奇侠 经验值: 7448 发帖数: 472 精华帖: 1 |
18楼 2021-03-29 18:11:33
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 不错的案例,感谢分享,学习了。
制造创造未来
|
tangying 侠士 经验值: 1851 发帖数: 82 精华帖: 1 |
19楼 2021-03-31 15:19:21
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 |
hhhh-- 侠士 经验值: 1137 发帖数: 259 精华帖: 0 |
20楼 2021-04-02 15:27:03
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 16#0C7F是反转把 |
北方的一匹狼 侠圣 经验值: 2860 发帖数: 233 精华帖: 0 |
21楼 2021-04-13 08:47:36
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试
挨批才会赢
|
f9612389 游民 经验值: 93 发帖数: 3 精华帖: 0 |
22楼 2021-04-14 08:35:47
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 |
Ready_OK 至圣 经验值: 15530 发帖数: 1735 精华帖: 0 |
23楼 2021-04-14 11:57:28
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试
海纳百川,厚德务实!
|
BBdell 侠圣 经验值: 2300 发帖数: 442 精华帖: 1 |
24楼 2021-04-14 16:33:44
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 照通讯说明上作一个struct,先读变频器状态,再写启动停止逻辑,转换速度,传送到变频器
co771@qq.com,好难
|
牛牛在努力 游民 经验值: 88 发帖数: 8 精华帖: 0 |
25楼 2021-04-15 01:59:34
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试
学习不刻苦 不如卖红薯
|
黄沐之 侠客 经验值: 845 发帖数: 41 精华帖: 0 |
26楼 2021-04-17 09:41:37
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 至少证明了博图在简单变频控制里还是可以不用scout的,不像step7 |
hy_12306 奇侠 经验值: 6259 发帖数: 696 精华帖: 19 |
27楼 2021-04-21 07:26:07
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 上电直接送个47E,剩下的直接控制位。传输一个一个的字,重复了。所谓的反转,也可以直接启动送个负速度就可以了。 |
hy_12306 奇侠 经验值: 6259 发帖数: 696 精华帖: 19 |
28楼 2021-04-21 07:27:06
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 这玩意,从DP时代就这么用的。不考虑用封装的库。 |
Ramon_CS 侠士 经验值: 1866 发帖数: 330 精华帖: 0 |
29楼 2021-04-23 17:06:10
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试
低调做人,高调做事
|
廖影随心 新手 经验值: 24 发帖数: 2 精华帖: 0 |
30楼 2021-04-25 15:02:42
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 学习了。。。 |
工控@小赵 游侠 经验值: 442 发帖数: 48 精华帖: 0 |
31楼 2021-04-27 09:27:30
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试
认认真真做事,踏踏实实做人。
|
工控一阳指King 侠士 经验值: 1533 发帖数: 185 精华帖: 2 |
32楼 2021-05-02 19:08:23
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 新手学习,感谢分享。 |
question 奇侠 经验值: 5453 发帖数: 841 精华帖: 5 |
33楼 2021-05-13 16:04:08
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 特意下载了driveLib这个库,确实方便。
drongh
|
mengquanshui 至圣 经验值: 11235 发帖数: 3296 精华帖: 4 |
34楼 2021-05-14 11:50:53
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试
喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
|
手机用户20210512420451 新手 经验值: 19 发帖数: 1 精华帖: 0 |
35楼 2021-05-14 15:14:05
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 |
WZP985 侠士 经验值: 1253 发帖数: 302 精华帖: 0 |
36楼 2021-05-18 09:19:33
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 谢谢大神分享
新年新希望
|
WZP985 侠士 经验值: 1253 发帖数: 302 精华帖: 0 |
37楼 2021-05-18 09:21:23
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 值得收藏学习
新年新希望
|
工控行天下 奇侠 经验值: 5090 发帖数: 367 精华帖: 0 |
38楼 2021-06-09 23:20:28
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 学习了,谢谢楼主分享! |
山顶有风 侠圣 经验值: 3818 发帖数: 834 精华帖: 3 |
39楼 2021-06-10 13:46:20
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
|
水冰凉乐园 侠圣 经验值: 3657 发帖数: 667 精华帖: 0 |
40楼 2021-06-16 23:46:12
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 sina_Speed这个貌似只能用报文1,报文1只能读写速度,电流等参数还是不能读,还是不方便。
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
|
手机用户2021060786BP2D 新手 经验值: 14 发帖数: 1 精华帖: 0 |
41楼 2021-06-17 15:10:35
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 |
hrrstone 新手 经验值: 26 发帖数: 8 精华帖: 0 |
42楼 2021-06-19 14:16:08
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 |
Rossi84 侠圣 经验值: 3904 发帖数: 370 精华帖: 1 |
43楼 2021-06-19 17:17:09
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 看着实物图,真带劲
无法改变之前,努力改变之后
|
郭远林2019 侠士 经验值: 1154 发帖数: 147 精华帖: 0 |
44楼 2021-06-25 08:09:29
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试
喜欢西门子产品 200SMART 1200 LOGO! 努力学习,天天向上
|
v_wind 侠圣 经验值: 2551 发帖数: 299 精华帖: 3 |
45楼 2021-06-30 17:02:48
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 047E/047F通用的方式,其它厂家也支持,太过于依赖西门子库未必是件好事呀,货期和国产化趋势影响会项目进度和决策。 |
一个好长好长的名字好好学习天天向上 游民 经验值: 66 发帖数: 1 精华帖: 0 |
46楼 2021-07-01 22:08:19
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 |
Willow_leaves_follow_the_wind 奇侠 经验值: 6006 发帖数: 959 精华帖: 6 |
47楼 2021-07-03 08:25:48
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 作为基础教科书基本案例可以的。 |
山顶有风 侠圣 经验值: 3818 发帖数: 834 精华帖: 3 |
48楼 2021-07-13 22:11:36
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
|
ABBCCC 至圣 经验值: 24344 发帖数: 4846 精华帖: 6 |
50楼 2021-07-17 22:46:41
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 图文并茂。非常优秀!
谨慎低调
|
Sumvin 游士 经验值: 153 发帖数: 14 精华帖: 0 |
53楼 2021-08-04 10:03:34
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 用SINA_SPEED很方便 |
ABBCCC 至圣 经验值: 24344 发帖数: 4846 精华帖: 6 |
55楼 2021-10-22 10:28:17
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试
谨慎低调
|
李毫 侠圣 经验值: 2295 发帖数: 337 精华帖: 3 |
57楼 2021-10-23 19:58:30
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 不错的示例,学习了
能不能不出差这么长时间啊
|
keyair 侠士 经验值: 1549 发帖数: 122 精华帖: 0 |
61楼 2021-10-28 19:04:31
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 谢谢大神分享
林肯公园
|
就这个格调 侠士 经验值: 1242 发帖数: 11 精华帖: 0 |
62楼 2021-10-29 22:16:14
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 还是需要向外国的工程师学习,外国的非标公司,有专门开发面向对象的标准块开发,然后程序就是写个流程,具体的组件,如阀门,变频器,伺服。。都跟乐高一样,直接拖进来配个地址就完事了。程序的标准化还是国人入门时最容易忽略的思想。导致后期写程序时,可读性和修改变得异常的困难
13615271314
|
Siemens automation 奇侠 经验值: 5540 发帖数: 626 精华帖: 6 |
70楼 2021-11-04 11:35:44
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 一直没有用过G120和西门子PLC走PN通讯,现在手上有一个项目要用到西门子PLC和G120C变频器走PN通讯,看了一下版主得配置可以先学习。 |
炼银海 侠客 经验值: 706 发帖数: 55 精华帖: 0 |
72楼 2021-11-05 07:56:43
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 |
zhcwos 侠圣 经验值: 3103 发帖数: 440 精华帖: 0 |
73楼 2021-11-05 11:36:25
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 很详细的分享,值得看看学习学习
云淡风轻
|
sansan33 侠士 经验值: 1788 发帖数: 311 精华帖: 0 |
74楼 2021-11-05 14:13:33
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 谢谢分享! 关于这类用通讯来控制变频器,不管是通过DP还是PN,不管变频器是西门子,丹佛斯还是ABB等其它品牌 都可以做成一个标准功能块,以后直接重复调用即可 前提是必须搞清楚不同品牌变频器的CTW,STW和相应的PPO报文格式 因为不同品牌的变频器有不同的PPO报文格式,CTW,STW也略有差异, 例如:西门子,丹佛斯MRV的最大值是4000H,而ABB是4E20H等等。 所以一个品牌的变频器对应一个功能块 |
如是 侠圣 经验值: 2772 发帖数: 137 精华帖: 0 |
111楼 2021-12-02 11:07:27
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 不行,变频器上电后必须先有停止指令,然后启动命令才能生效。
勤思力行,永不止步
|
朝宝宝 游民 经验值: 142 发帖数: 16 精华帖: 0 |
121楼 2021-12-30 18:36:53
主题:回复:S7-1500与G120变频器的Profinet通信配置及测试 |