主题:modbus tcp属于占用哪个通信资源



modbus tcp属于占用哪个通信资源?如果在程序中用到6个MB_CLIENT指令,是不是表示已经用了6个通信资源?

yming
至圣

经验值: 127287
发帖数: 21996
精华帖: 825
3楼    2021-06-03 08:17:45
主题:回复:modbus tcp属于占用哪个通信资源

Modbus TCP 使用 TCON 所以是开放式通讯。

如果使用固定连接,一个客户端对一个服务器的读写时,读、写将各占用一个资源。

所以,最多8+6=14,如果是需要同时读/写,最多7个。

如果是轮询,完成后,断开连接 - 改变连接对象(服务器)-重新连接(REQ上升沿);那么不管有服务器多少,读/写仅占用2个连接资源。