温度探头一定需要变送器吗?

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2071
  • 精华

    72
  • 被关注

    202

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

温度探头一定需要变送器吗?

6032

6

2017-01-26 15:18:34

一般来说,PT100温度探头由三部分组成:

1,外壳   

    外壳具有具有保护PT100传感器的作用,同时有些材质还具有卫生要求;



2,变送器

     变送器是将PT100的电阻阻值(即温度信号)变换成4-20mA电流标准输入信号,厂家标定测温范围,用户不能更改(或者厂家授权VIP用户更改)

  


3,PT100热电阻

……


我所在的食品饮料行业对温度的精准度要求较高(正负误差不得大于0.5°C),为了保证可靠性,温度探头都买价贵的(进口的),另外必须配一个水银温度计做参考,但仍然无法避免使用过程中出现温度误差,整体购买一是采购周期长,二是价格贵。

经过分析,我觉得出现偏差的原因是变送器和温度探头是一体式安装,工作环境温度较高,电子元件易出现温度漂移;有一次购买了标称0-100°C的温度探头,但实际输出是0-150°C的,自己又没法改量程,找厂家的人来才改对。

后来想到把PT100的电阻输出端不经过变送器转换,直接接到AI模块上,通过更改硬件配置为标准型PT100,使用FC105,将0-27648/0-2764.8对应量程范围,和水银温度计比对,完全能满足精度需求。