技术论坛

 神奇的编码器电缆

返回主题列表
作者 主题
威师爷
至圣

经验值: 37249
发帖数: 5104
精华帖: 47
楼主    2017-08-09 22:50:49
主题:神奇的编码器电缆 精华帖 

 遇到一个问题,编码器反馈不正常,更换了编码器还是不正常,然后检查编码器电缆,这里说明一下,这个编码器电缆是运动的,编码器是配合变频器进行闭环控制的。

这个时候开始检查编码器电缆,6心对屏蔽以及对地测量,绝缘电阻4MΩ左右,绝缘应该是没有问题的,然后开始测量6心电缆之间有没有短路,检查以后也是没有问题的14MΩ左右,然后测量电缆有没有断线每心测量也是15Ω左右,这个电缆应该是正常的呀,但是就是翩翩不行,然后拿了一条30米左右的电缆直接短接过去就好了,从这里也可以看的出来就是电缆问题,但是为什么就是测量不出来是坏的呢?



工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
北雪雪纷飞
版主

经验值: 45413
发帖数:5424
精华帖:245
21楼    2017-08-19 13:50:55
推荐帖  主题:回复:神奇的编码器电缆

你的直线距离30米,但是实际实用250米,我觉得距离长的了对信号有影响,而且还是移动的,

第一,使用编码器的专用电缆,不说别的,单说他的屏蔽层就比普通电缆好的不得了。而且上面那位编码器的大侠也说了,冲信号走的是高频,电缆内芯不是讲平方面积而是讲高频特性参数,,根本就不是普通电缆可以代替的,

第二,使用移动类的,肯定会有这样的电缆,不管是进口还是国产的,老是移动,时间长了就容易坏,外面

你看不出,也量不出,接触不好,一会好一会坏,,但是新的电缆就没事,查起来烦死人。。


距离长了肯定没有好处,所以我觉得你应该看看现场,,是否可以改变一下路线,缩短一下距离,比如单独走管,在墙边等等,不必非要按照桥架一直走,,只要不影响正常行走,碰不着,其他的无所谓。