广东的天气到了6月份就比较热了,今年的高考和端午节重合在一起,公司对上白班人员放假3天,生产一线倒班人员就没有放假,需要继续生产。
6月7日高考第一天原想在家休息一下,可公司电话又响了,说使用了10多年的约克冷冻机组老是报高压停机,一上午已经自动停机多次了,如果长时间不能解决问题,生产线就要停机了,设备故障就是命令啊,到现场检查发现是冷冻机一号机组高压了,一号机组有二台压缩机,目前开一台压力就到达了24.6/4.6 BAR,高压值在跳闸的临界点,开二台就更不行了,开机时间一长就到达停机压力就停机保护了。此外发现1号机组停机后压力下降的比较慢。
对比另外一组二台压缩机在正常运行的压力在19.8/4.2就是比较正常的一个压力。
说实在话,我对冷冻机知识也只是懂点皮毛。根据常理,一般出现这个高压问题,是冷凝器的散热翅片比较脏散热不好导致,去市场买了清洁散热翅片的涤尘,使用加压水枪清洗干净翅片。