技术论坛

 降低了负载惯量,驱动运行出现F06报警

返回主题列表
作者 主题
feel
游士

经验值: 259
发帖数: 8
精华帖: 0
楼主    2017-04-07 16:53:05
主题:降低了负载惯量,驱动运行出现F06报警

原设备使用整流单元提供600V直流母线供电,挂7个逆变器,在加速度10时,速度25m/s,运行正常。

后来因为需要,将负载的辊子直径减小,重量减轻后,设备无法运行在高速状态,在17m/s就报F06报警,停机。监控发现,直流母线超过800V。一直没有想通,减小惯量后,应该更容易控制。

高手们分析分析,什么原因?