quote:以下是引用一帆风顺在2009-11-19 13:31:56的发言:
我一台M430 90KW变频器拖55KW电机用煤气炉风机上,最近几天,我变频器只要频率超38HZ后,运行一段时间变频器就报F004变频器超温的故障,前几个月也报过,后来我清了一下灰,就没报过,可是这几天又报了,但变频器侧面及后面温度并不高.请问师傅有什么办法可以解决,急!!
这种故障,首先要确认它是真的,还是假的?所谓真的,就是变频器确实是过载,可以通过监控变频器的电流来确认,如果变频器的电流并未超过额定,那针对假报故障,可以采取屏蔽的措施先让设备运行,然后准备维修备件,待生产间隙再作处理。