回复:解决电柜空调出风口漏水的一个小技巧

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    14762
  • 精华

    100
  • 被关注

    814

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-06-29 13:13:50

4楼

这不是污堵。而是气堵。


由于上水槽和曲管之间白色部分空气不能从水槽排水孔排出,导致当H高度小于h高度的时候水槽的水不可能排出去。这些空气产生了最多h mm水柱的气压,另水槽的水不能流动。

我的解决方法是在这段空气部分某处装一个三通,三通的那个空连气管通大气压,管口摆放于水槽水面以上一点。就没事了。

原则上,最好安装的时候另h高度为0 ,也就是说水管不要像图中这样向上曲。而事实上,远距离地面铺设时,很难避免产生上曲,所以做三通这个动作还是必要的。

需要留意的是,白色部分这段空气,不仅限于在水槽直接的下方,且可以出现在发生很多段曲管的情况下,每段曲管之间被水隔离的空气都有这个现象。每段曲管里的水,叠加后可以产生很高的h++mm水柱压力。对于远距离水平多点悬吊并且非悬吊处下垂的水管,这种现象特别明显。