故障现象:X轴无法回到参考点
并有报警。
同事的处理过程:手动将X轴开到报警消除报警,然后再次测试回参考点,没有用。
在看到同事在维修之前,我在处理另一台HMI通信中断问题。
同事把回参考点的 开关拆下检查,将线路短接,结果X轴可以回参考点了,线路恢复之后又测试一下还是回不了参考点,手动按 开关也是回不了,判断是回参考点的 开关有问题,拆下进行修理,手动按开关信号有变化,装上机器测试回参考OK了。
808D我是没怎么修过,840D我经常处理问题,故障是简单,对于我第二次碰808D我的想法 ,不是机器修好了就完事了,对于我来説知道是回参考点开关坏了并不能止步,我要更深一步了解。
要知道回参考点开关接的哪一个点,以后可以在HMI上诊断信号。
我开始查手册,找到回参考点开关接点
找到对应的PLC输入点
修理一台机器知道这些才是主要的,这也是我要分享给坛友的内容,也是我想进一步熟悉808D目标。