DB72 最大支持 16 个主轴,主轴请求信号对应于 SS1...SS16(DB72.DBX0.0—DBX1.7);
每个主轴对应的数据区域 48 个字节,从 DB72.DBB4 开始。如第 1 主轴数据 n=4,第 2 主轴 数据 n=52。
主轴的数据区(DB72)提供主轴操作的具体信息。
只有准备刀具指令 T 和换刀指令 M 代码,才能刷新 DB72 中的信号和数据。
PLC 动作,FC8 应答后,自动清除主轴请求信号 SS1-SS16,但主轴数据区请求需自行清除。
2) 接口信号触发:
找刀指令:NC 程序执行 T 指令;
换刀指令:NC 程序执行 M 指令(换刀指令,参数 MD22560 设置);
T0:NC 程序执行 T0 指令;